Senior medlem
Medlem: Dec 2003
Län: Kalmar
Inlägg: 845
Vill du ha ett helt säkert svar bör du be sotaren titta, alternativt den firma som utför den obligatoriska brandskyddskontrollen (brukar vara sotaren). Säger de att det är ok så är det normalt det.
I mina öron låter det helt rimligt, du har dels brandavskiljande gips, dels luftspalt. Låter som om det är bättre utfört än i många andra fall.
Annat som spelar in är om det är långt ner eller upp på skorstenen och vad du eldar med i skorstenen, det är sådana faktorer som påverkar rökgastemperaturen, och följdaktligen temepraturen på murstocken, men eftersom du säger att det inte går någon varm rökkanal i skorstenen kan du nog känna dig mer än lugn avseende detta. Se över resten av brandskyddet i huset när du ändå håller på.
Hoppas på det. Vore skönt o slippa flytta regel eller byta till järn. Gamla reglar får vara kvar. Och dom lsom igger mot murstocken (gjorda på 60 talet) Golv får tydligen också ligga emot. Blir aldrig klok på alla regler. Finns ju nog att kämpa med ändå...
Fullvärdig medlem
Medlem: Dec 2008
Län: Kronobergs
Inlägg: 418
Hejsan!
Jag hade exakt samma "problem" och kontaktade därför vår sotare. Enligt honom var det inga problem så länge det fanns luftspalt mellan murstock och brännbart - och du har ju även gips emellan så det borde vara ok.
Dock, det finns mängder av regler kring detta, så kontakta sotaren - som Totte_s föreslår.