Nykomling
Medlem: Mar 2009
Län: Stockholm
Inlägg: 2
Spännvidd på golvbjälkar.
Jag ska göra en utbyggnad på våran sommarstuga. Utbyggnaden blir 4x5 m. I bjälklaget kommer jag att använda 45x220mm K24 virke. Bjälkarna lägges med 60 c/c. Bjälklaget kommer att vila på gjutna plintar ute i kanterna. Utbyggnaden blir i ett plan. Min fråga är: kan jag ha en spännvidd på 4 meter mellan upplagen eller måste man ha ett upplag i mitten också?
Gudfader
Medlem: Feb 2005
Län: Göteborg, Björlanda
Inlägg: 5 006
Om du skruvlimmar golvspån mot dessa golvbjälkar fungerar det. Jag har själv 4,80 spännvidd med 45x220, c/c 600mm, men då var golvspån ett krav. Annars hade behövts c/c 400mm. Vart gränsen går vet jag inte, men förmodar att den ligger runt 3,7-3,8 meter spännvidd utan förstärkande golvspån.
Hur som helst vet en byggnadsingenjör alltid hur du skall göra.
Jag har precis lagt golvbjälkar 4,5 m ut. Jag har lagt 190mm c/c 400, Kortlat varje dryga meter. Sedan har jag lagt 2''3 korsat ovanpå. det känns hur stumt som helst.