2 253 läst ·
6 svar
2k läst
6 svar
Skorstenens betydelse
Det är svårt att direkt räkna ut, rekomendationer brukar finnas i dokumentationen till pannan.
Möjligt att sotaren kan mäta draget men annars gör panninstallatörerna de..gådeberg skrev:
Enligt trebema (calmarpannan) så bör draget va 15-25 pa/1,5-2,5mm/vp till v65 o pipan bör va vid längden 9 m 140 mm o vid 10 m 135 mm..
v33:an klarar sej med knappt 130 mm pipa vid 9 m 0 125 mm med 10 m..
Men de går lösa med rökgasfläkt om de inte räcker med draget du har nu..
Pa el mm/vp är undertryck man mäter.. T.ex motdragsluckor som sitter på skorsten el rökröret ställer man in så dom öppnar för att draget inte ska bli för högt o då måste draget mätas.. Motdragslucka ska alltid finnas så investera i en sådan oxå..gådeberg skrev:
Här finns mätare för att mäta draget http://www.kimo.se/katalogframes.asp?storhet=40 Bara att välja en som klarar att mäta upp till 25 pa då klarar du dej..
En sån ligger på ca 5-700:-