Säkerhetsventil öppnar för tidigt?
Säkerhetsventilen till min acktank är på 1.5bar. När solen tryckte upp tempen till runt 100grader i tanken var trycket ca 1.3 och då började den öppna lite försiktigt.Ventilen tog jag från min gamla elpanna -91 som jag slängde ut. Tappar dom stinget med tiden eller ska den öppna lite vid detta tryck ?
|
|
2006-09-22, 18:56
|
|
|
Senior medlem
Medlem: okt 2004
Län: stockholm
Inlägg: 1 475
|
Re: Säkerhetsventil öppnar för tidigt?
Är säkentilen märkt med 1,5 så ska den öppna vid 1,5.
Din manometer som visar 1,3 kanske visar lite fel/eller rätt men sitter högre än säkventilen? Fjädern i säkventilen kanske har blivit lite slapp med åren. Prova byt ut ventilen mot en ny. Det är ioförsig bra att din ventil fungerar, och 100 gr kanske hör till ovanligheter? |
|