Här kommer en liten excelkalkylator där man kan få ut till exempel eldningsintervall vid en given tankvolym och utetemperatur.
Jag har inte tagit hänsyn till startförluster i pannan eller isolationsförluster i tanken så det blir lite fel om man har separat pannrum och/eller vid lågt värmebehov.
Testa gärna och återkom med frågor och synpunkter.
värmeavstängning vid.. = Den utetemperatur där värmebehovet är noll, dvs när shuntautomatiken inte shuntar ut något värmevatten längre.
Jag tog med returtemp vid värmeavstängningstemperaturen då jag antar att returtempen är något högre pga andra energikällor (människor, spis, TV, brödrost, lekfull katt mm). Returtempen borde vara högre än innetemperaturen som i sin tur borde vara högre än värmeavstängningstempen.
Energivärdet 1,3 borde motsvara björkved, men jag minns inte nu var jag sett detta. Baxi anger till exempel 1,0 för dålig ved, 1,2 för bra ved och 1,4 för mycket bra ved.
Det som påverkar är trädslag (densitet) och fukthalt. Även hur vältravad veden är spelar förstås in.
Det finns även en faktor för fyllnadsgraden att ange i kalkylatorn där man tar hänsyn till att det inte går att fylla vedmagasinet till 100%. Det går bort ca 10% bara på det faktum att vedmagasinet (oftast) är längre än veden.