Altan & uteplats (forum) Annonsera Arkitektritat & extern design (forum) Arkitektur Badrum Badrum (forum) Bastu (forum) Belysning (forum) Bilder Biobränsle (forum) Bloggar Bygga Bygglov (forum) Byggnadsvård (forum) Cookies Ekonomi & Juridik El (forum) El & Teknik Facebook Fasad (forum) Forum Fjärrvärme & gas (forum) Fritidshus (forum) Fråga experten, advokat Fråga experten, arkitekt Fråga experten, byggnadsingenjör Fråga experten, byggnadsvårdare Fråga experten, elingenjör Fråga experten, inredningsarkitekt Fråga experten, plattsättare Fråga experten, trädgårdsdesigner Fråga experten, vvs-konsult Färg, måla & tapetsera (forum) Fönster & dörrar (forum) Försäkringar (forum) Golv (forum) Grund & Mark Grund & markarbeten (forum) Hantverkare (forum) Hemma hos (forum) Hustillverkare (forum) Information & feedback (forum) Inredning (forum) Isolering (forum) Juridik (forum) Kontakta oss Kök (forum) Kök & Inredning Köpa & sälja hus (forum) Köpes & bytes (forum) Länkguiden Lösvirke & timmerhus (forum) Medlemmar Miljö & hälsa (forum) Möbelsnickeri (forum) Nyheter Nyhetsbrev Olja & el (forum) Om Byggahus.se Ordlista Planlösningar (forum) Pool (forum) Priser, kalkyler, fastighetsskatt m m. (forum) Rapportera fel Redax blogg Quiz Referenser hantverkare & entreprenörer (forum) Regler Renovera Småhus, garage, friggebod, m m. (forum) Socialt & projekt (forum) Solvärme & vindkraft (forum) Start Stenhus (forum) Säljes & skänkes (forum) Tak & vind (forum) Teknik (forum) Tillbyggnad (forum) Tipsa redaktionen Tomt & Trädgård Tomter (forum) Träd, buskar, häckar & gräsmattor (forum) Trädgård allmänt (forum) Trädgårdsmaskiner (forum) Tvättstuga (forum) Vatten & avlopp (forum) Ventilation (forum) Verktyg, maskiner & fordon (forum) Vitvaror (forum) Värme Värme allmänt (forum) Värmepumpar (forum) Växthus (forum) Wiki Övriga diskussioner (forum)
Skriv svar Nytt ämne
  1.    länk #1
    Junior medlem Medlem: Feb 2007
    Inlägg: 73

    1fas eller 3fas bastuaggregat

    Hej

    Jag undrar om man kan köpa bastuaggregat som går på bara 220 volt?
    Vi ska bygga en utebastu men har ingen möjlighet till 3fas.
    Hur påverkar det i såfall uppvärmningen? Antar att det tar längre tid.
    Vedeldad är tyvärr inget alternativ.

    tack på förhand

    Micke

  2.    länk #2
    Patrik_Heds avatar
    Gudfader Medlem: Oct 2008
    Ålder: 21
    Län: Gävleborg
    Inlägg: 6 057
    Inloggad
    "Tylö COMPACT 2/4
    (Art. 6220 2000, E-nr. 93 007 23)
    Ett aggregat för det minsta basturummet. Omkopplingsbar 2,2-4,5 kW för inkoppling till 230 V 1~ eller 400 V 2N~. Avsedd för basturumsvolym 1,5-4,5 m³."

    Är det större så blir det antagligen aldrig tillräckligt varmt.

    Men du har inte tillgång till trefas alltså?

    //Patrik

  3.    länk #3
    Moderator Medlem: Feb 2005
    Län: Stockholm
    Inlägg: 16 525

    Men den går då alltså på 2,2 kw när den är inkopplad 1 fas?

    2,2 kw känns ju som väldigt lite för en bastu, det blir ju ungefär som att sätta en vattenkokare i utrymmet, eller ett våffeljärn som bastuaggregat.

  4.    länk #4
    Patrik_Heds avatar
    Gudfader Medlem: Oct 2008
    Ålder: 21
    Län: Gävleborg
    Inlägg: 6 057
    Inloggad
    Ja, precis så trefas är nog ett krav om man ska ha bastu. 5G2.5 mm2 så är man i hamn.

    //Patrik

  5.    länk #5
    Forumgud Medlem: Sep 2009
    Län: Stockholms
    Inlägg: 2 166

    Jag vet inget om aggregatet, men av effektangivelsen att döma är det två element i den. Om man säkrar av med 20 ampere borde man väl kunna använda den högre effekten även vid enfas? Det ställer givetvis andra krav på matningen, men varför skulle det inte gå?

    Erik

  6.    länk #6
    Junior medlem Medlem: Jun 2010
    Län: Skåne
    Inlägg: 64

    Finns det verkligen ingen möjlighet till 3-fas?

  7.    länk #7
    Forumgud Medlem: Dec 2004
    Inlägg: 2 896

    Jag vet inget om aggregatet, men av effektangivelsen att döma är det två element i den. Om man säkrar av med 20 ampere borde man väl kunna använda den högre effekten även vid enfas? Det ställer givetvis andra krav på matningen, men varför skulle det inte gå?

    Erik
    Du har säkerligen inte dimensionerat för att kunna säkra med 20A och att då dra om för det borde innebära att det inte är mera arbete att dra fram 3-fas.

    Skulle kanske gå med 400V 2N och 4,5kw men som det låter måste nollan i befintlig koppling då användas till fas och man tappar då helt möjlighet till 230V för t.ex. belysning, etc. Ni får räta mig om jag tänker fel här då jag inte är behörig elektriker. Risken är väl också att den redan används till något annat.
    Men med enbart 2,2kw kopplat då får de vara en minimal bastu och försöka få upp en hög luftfuktighet, vilket också är svårt med ett så litet aggregat.

  8.    länk #8
    Forumgud Medlem: Sep 2009
    Län: Stockholms
    Inlägg: 2 166

    texten "230 V 1~ eller 400 V 2N~" tolkar jag som att elementspänningen är 230V, men det är två element så att den kan kopplas på en eller två faser och nolla. Utan nolla går det däremot inte att koppla den. Mickelingon har inte givit alla förutsättningar. Det är mycket troligt att befintliga kablar inte är dimensionerade för 20 ampere, men aggregatet borde kunna kopplas så precis som spisar med 230 V elementspänning kan kopplas till en två eller tre faser.

    Erik

  9.    länk #9
    ClasseClass avatar
    Forumgud Medlem: Nov 2004
    Län: Stockholm
    Inlägg: 1 615

    Räkna med att en bastu på 2x2x2 meter kräver ca 6-8 kW beroende på isolering och glasytor. 1-fas är inte att tänka på. 16A på 1-fas ger ca 3.7kW under förutsättning att det finns sådana aggregat överhuvudtaget. Planera för 3-fas är det enkla svaret. Kör med luftledning om det är bökigt med nedschaktning pga sten osv.

  10.    länk #10
    Junior medlem Medlem: Jan 2009
    Län: Vestfold
    Inlägg: 52

    Till sommaren kommer jag förhoppningsvis igång med mitt badrum och badstu projekt.

    Jag bor i norge och här har vi inte 400V. Men jag har tittat på den här, inte den billigaste men riktigt snygg!

    https://www.saunainter.com/en/electr...r/helo_002713/

    kopplas in på:
    400-415 V 3N~ 3x10 A
    eller
    230 V 3~ 3x16 A
    eller
    230-240V 1~ / 2~ 1x35 A

Om detta ämne

Users Browsing this Thread

Just nu läser 1 personer det här ämnet. (0 medlemmar och 1 gäster)

annons

annons

annons

annons

Senast bloggat
igår 21:29
Heidi Mikalsen
22 maj 15:42
Marlene Eskilsson
19 maj 09:42
Heidi Mikalsen
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
Annons