Jag bygger en bastuvagn. Jag vill ha ett elaggregat av olika anledningar. Men min fundering är om det går att sätta i ett aggregat och sedan ha en lös handske/stickpropp som jag kan koppla till dit jag kommer? Det bästa vore givetvis om det gick med 230v men 400v fungerar också bra. Jag har tänkt bygga en bastutunna på ungefär 5 m3.
Går det jag har tänkt?
Några tips på passande aggregat?
Elmässigt så borde det funka. Man sätter bastuaggregatet som vanligt och drar 5 st 2.5 mm2 FK till ett CEE-intag på passande sida av vagnen. Ett bastuaggregat på 6.6 kW kommer passa bäst och då behövs trefas 10 A, men oftast om det sitter ett trefasuttag på ett hus så är det avsäkrat 16 A. Bäst att köra 2.5 mm2 på trådarna från intaget till aggregatet då.