Hej "min " plattsättare säger att det är helt ok med

Vanliga gipsskivor i en gästtoalett
Fuktspärr på hela golvet och 5 cm upp på väggarna.


Nu är det råspont på väggarna , och det blir endast handfat och en wc stol ( inbyggd)


Har han rätt ? Hälsningar Anders
 
Så länge du inte har dusch är det OK.
 
Han har rätt, en gästtoalett har ingen zon 0 eller zon 1 enligt BKR http://www.bkr.se/fileArchive/branschregler/Branschregler_web_2010.pdf

"Våtrum indelas i våtzoner:
Våtzon 1 omfattar väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför
dessa samt hela golvytan.
Våtzon 2 omfattar våtrummets övriga väggytor"
Kravet på våtrumsgips gäller zon 1.
 
Då blir det vanlig gips

Behövs det fuktspärr vid handfatet ?

vatten och avlopp kommer ut i väggen,
 
T
Nej, endast golv!
 
Klicka här för att svara