Hur räkna ut hur stor värmeväxlare man behöver?

Ska varma tank från kamin med en värmeväxlare till varmvattenberedaren.

500 litet tank. 100 liter vv beredare.
 
Räkneexempel[redigera | redigera wikitext]

Om en husägare mäter upp att temperaturen på ingående rör med vattenburen värme till sin värmepanna är 40 °C och utgående temperatur är 60 °C samt att det därmed är just vatten som används i rören. Flödet fastställs till 0,001 m³/s(1 liter/sekund) med data från cirkulationspump eller med ultraljudsmätning.
Om en värmepanna avger 600 J användbar värmeenergi från ved med ett energivärde på 1000 J så har den en effektivitet på η = 0,6
Massa [kg] = Densitet [kg/m³] * Volym [m³]
Vattnets densitet vid 50 °C är 987,7 [kg/m³][SUP][3][/SUP][SUP][4][/SUP] vilket ger en massflöde på 0,988 [kg/s].
Specifik värmekapacivitet vid 25 °C för vatten är 4181,3 [J/(kg*k)]. Det innebär att det går åt 4181,3 Joule för att värma1 kg flytande vatten 1 °C.
Hela formeln: Effektuttag [J/s] = volymflöde [m³/s] * densitet [kg/m³] * värmekapacitivitet [J/(kg*K)] * temperaturskillnad [K] * verkningsgrad [η]
Resultat:
Nyttig effekt = 0,988 [kg/s] * 4181,3 [J/(kg*k)] * 20 [K] * 0,6 = 49 558 W
 
50 kw Varmeväxlar
 
Krävs en 50 kw värmeväxlare?
 
Berätta mer/skissa: är det värmesystemets vatten som ska växlas in i (dubbelmantlad) varmvattenberedare eller är det tappvarmvatten som ska värmas i värmeväxlaren för att seriekopplas med vvb?

I det senare fallet gör du en TVA. Dimensioneringen görs med tanke på momentana effektbehovet. 50 kW är kraftigt om det rör sig om ett hushåll. Å andra sidan är större (eller snarare längre eller flera vvx kopplade s i serie) = bättre.

Hur viktigt är det med skiktning i ackumulatortanken?
 