Hej!
Har just satt in en braskamin och är inte helt nöjd m firman som satte in den, de verkade litet oerfarna (men det är en etablerad firma på orten). Nu tycker jag att skorstenen ser ut att vara lägre än nocken, åtminstone själva skorstenen, möjligen kan det lilla "taket" över vara i linje med nock. Skorstenen går igenom taket litet närmare mitten än halvvägs upp på taket. Sotaren har dock inspekterat utan anmärkning. Kan man vara lugn för att allt är i sin ordning om man inspekterat den? Det enda han sade var att när det blåser från andra sidan taket kan det bli problem med rök mot grannen och att man då kan höja upp skorstenen litet.
 
Reglerna ändrades för ett antal år sedan, nu gäller att den skall vara 1 meter ovan tak där den går igenom taket.
 
A
Mycket underligt att sotaren godkänner detta eftersom det är emot alla gällande regler.

60 cm är det som gäller minimum enligt de sotare vi jobbar med och då skall det ligga på en plats där det är mycket bra drag.
 
Sotaren har inspekterat utan anmärkning, då kan du sova lugnt på natten.
 
Sotarns godkännande gäller, han har rätt att godkänna eller underkänna en installation.
 
Jag bygger just nu ett pannrum bredvid huset ( har tyvärr ingen källare) alltså det betyder en ny skorsten.
Ska vara systemblock med keramik rör, om Ni förstår vad jag menar. Nu säger fabrikanten att höjden ska bara mindst 6 meter. Och jag tycker nu att pipan ska sticka ut alldeles för högt över taket av pannrummet, det blir ungefär 3 meter.
Går det att ha en mindre höjd på skorstenen ändå, eller blir det mindre drag till slut?
 
Ingen expert på området men ja, skorstenslängd och drag har en stark koppling. Till en vanlig myspys-conturaspis vill man ju ha, om jag minns rätt, cirka 5m rör som minst och helst mer om man har krökar på röret. Jag tror det är mycket klokt att inte snåla med längden.
 
Hmmm, precis som jag funderade själv. Tack för svaren.
 