Byggahus.se
Hejsan, kan någon ge mig något förlag på vad som kan vara fel med ca 50% av mina radiatorer?

de blir varma enligt bild, övrig del av radiatorerna är kalla.
 
  • radiator1.JPG
Har du luftat elementen?
Annars kan det vara:
För låg hastighet på cirkulationspumpen eller shunten för lite öppen.
 
Har du inte byta framledning och återledning ?
 
Nol skrev:
Har du inte byta framledning och återledning ?
Rimlig förklaring, värmen skall in högst upp!
 
Det är riktig men bara framledning och återledning är byta då är inte strömning
 
Kolla temperaturen på rören. Det högra röret ska vara varmare än det vänstra. Om inte så är det felkopplat som Nol säger.
 
hej högra röret dvs det som går in i toppen på radiatorn är Lite Varmare ca 2c

Har provat att lufta flera gånger, ingen luft.

Jag har provat att köra upp tempen til ca 70c, då blir in resp ut temp på radiatorn 70 resp 68
från halva radiatorn och ut är tempen ca 30-40.

Skumt
 
Går cirkulationspumpen på maxhastighet då?
 
Mig farhåga är det högra rör är retur rör, antigen framledning och återledning är byta
Det varm vatten skall går upför och går direkta i retur rör.
Det förklara den 2° skillnad

Jag hop du förstå mig.
 
Är det så att de radiatorer som sitter längst bort från pannan har detta symtom? Eller har de kanske en mindre dimension på rören? I så fall bedömer jag att det är dags för en inreglering. Dvs styra om flödet från de varma radiatorerna till de kalla. Normalt sitter det en strypventil längst ner vid utloppet på radiatorn.
 
Redigerat:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.