VVS: Hjälp med handdukstork önskas

  1. byggsson
    Medlem · Stockholm · 150 inlägg

    byggsson

    Medlem
    Hjälp!

    Vi har en handdukstork som en firma har installerat åt oss vid vår badrumsrenovering.

    Nu när det blev kallare upptäckte jag ett problem... Om jag stryper handdukstorkens termostat, så blir alla radiatorer på samma radiatorslinga kalla.... Det är som att handdukstorkens termostat stryper inte bara i handdukstorken, utan även i själva radiatorslingan... När jag vrider upp handdukstorkens termostat, så blir alla radiatorer på radiatorslingan varma igen.

    Handdukstorken är av märket Svedbergs Prio med tillhörande ventil. Kan det vara så att den är felaktigt ansluten eller vad beror det här på? Jag blir inte riktigt klok på monteringsanvisningarna.
     
  2. I
    Medlem · Västra Götaland · 1 699 inlägg

    InsidersUnited

    Medlem
    Ettrörssystem utan bypass låter det som. Sätt en bypass eller låt torken vara på, den värmen behöver du alltid ändå i b-rum.

    Red. Såg ventilen nu, går att ställa in bypassflöde med insex enl din bruks!
     
    Redigerat 8 nov 2017 19:17
  3. byggsson
    Medlem · Stockholm · 150 inlägg

    byggsson

    Medlem
    Jag är inte riktigt insatt hur ett ettrörssystem ser ut, men så här ser det ut typ:
    * En Nibe Fighter 360p värmepanna
    * Den förgrenar sig i tre separata Tur & Retur vägar vid pannan
    A: Ett Tur&Retur par går längs ena långsidan på nedervåningen
    B: Ett Tur&Retur par går längs andra långsidan på nedervåningen
    C: Ett Tur&Retur par går upp på övervåningen

    Problemet är på nr 'A' där slingan ser ut enligt
    Nibe -> Radiator 1, Radiator2, Radiator 3, Handdukstork, Radiator 4 och sen tillbaka till Nibe'n.

    Hjälper den förklaringen?
     
  4. byggsson
    Medlem · Stockholm · 150 inlägg

    byggsson

    Medlem
    Tack Martenw för din hjälp! Jag är inte riktigt van att läsa den här typer av monteringsanvisningar så jag ställs inför två frågor när jag läser den:

    1. Monteringsanvisningarna skriver "Levererad som 2-rörsventil". Kan det här påverka felet?
    2. Monteringsanvisningarna verkar illustrera att jag kan/ska vrida på den nedre insex-skruven några varv. Dock förstår jag inte tabellen... Badrummet är 2,00 * 2,90 = 5,8 kvadrat med T2Blue-elgolvvärme i betongen under klinkersplattorna där eltermostaten är inställd på +21 grader. Hur mycket ska jag vrida?

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    Bypass.png

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    Handdukstork.jpg

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    bypass2.png
     
    Redigerat 8 nov 2017 20:15
  5. D
    Medlem · Västerbotten · 218 inlägg

    docboy

    Medlem
    Bry dig inte om tabellen. Öppna helt till 1 rörs och koll hur det blir. Sen efterjusterar du om det behövs. Så kulle jag gjort
     