God Morgon
Vi har sedan 2010 en VP TERRAWATT 3 3/4. Det är ursprungligen en Grundvatten VP. Vi fick dock konvertera den till BERGVÄRME efter några år. Grundvattnet var för dåligt.

Den fungerar bara till uppvärmningen. Varmvattnet ordnar en separat varmvatten beredare,
Det har fungerat bra tills alldeles nyligen.
Nu har VP börjat högtryckslarma då och då samtidigt som VP stannar då VP är klar med sitt uppvärmningsjobb.
Detta sker väl i snitt vid hälften av stoppen.
I övriga fall stoppar VP helt normalt (utan larm ).
Vi förstår förstås inte vad som hänt med VP. Någon trodde att det är EXPANSIONSVENTILEN, som krånglar.
Något måste dock göras. vi kan ju inte lämna huset någon längre tid.
VP kommer ju inte igång själv om den stoppat och larmat samtidigt.
Om det är EXPANSIONSVENTILEN ?
Vad kan det tänkas kosta att få en sådan utbytt ?
Tacksam för tips
Axelman
 
Högtryckslarm innebär att flödet är dåligt på varma sidan. Så igensatt filter, växlare eller dålig cirkpump. Eller att ni strypt elementen/golvvärmen för mycket.
 
  • Gilla
MagicFingers
  • Laddar…
Om expansionsventilen krånglar du brukar det bli larm på hög hetgas eller hög temp kompressor beroende på tillverkare. Samt dålig effekt på värmen.
 
Tack
Vp är kopplad mot en ARBETSTANK
en krets VP > Övre del tank Undre del tank > VP
en krets Övre del tank > Radiatorer > Till undre del tank

Vi har kollat filter och det vi kan.
Radiatorerna är inte strypta
Värmen är OK
 
Givarna visar rätt och sitter fast. Prova att höjja hastighet på cirkpump till vp om den är ställbar.
Vilket börvärde kör ni i tanken?
 
Redigerat:
Vissa tillverkare kan ha flera larm på samma utgång. Vet inte hur det är på det märket du har.
 
VP kör mot ett Börvärde som VP räknar ut med hänsyn till utetempen etc
Börvärdet är just nu 35° och Ärvärdet är 38°.
VP stannar när ÄR är 3° högre än BÖR.
VP har alltså just stannat , UTAN ATT HÖGTRYCKSLARMA.
Tempgivaren sitter på returen från radiatorerna.
Bifogar bild av hur systemet ser ut
Vi har Högtryckslarm och Lågtryckslarm och något till.
Utgående temp från VP är ca 40 ° och returen ca 6 grader lägre
enligt enkla anliggningstermometrar
När VP stannar , BÖR + 3° så stannar också cirkpumpen på VP - TANK - kretsen.
 
Hej igen
Vår konverterade grundvatten - VP ( till BERGVÄRME ) är lite för klen.
Så nu när det är någon minusgrad så går den nästan non stop timme efter timme. Men när utetempen stiger lite så har ibland önskade temperaturer uppnåtts.
VP stannar, MEN TYVÄRR UTLÖSES I SAMMA ÖGONBLICK ETT HÖGTRYCKSLARM.
Vi fattar förstås inte varför larmet utlöses.
Vi får via strömbrytaren på VP aktivera VP igen och så startar den igen när VP efter någon timme eller så behöver jobba igen.
Kanske någon här har idé om vad som felar ?
Vi hoppas
Axelman
 
Om du kör cirkpumpen hela tiden kanske det skulle funka.
 
öka skillnaden mellan BÖR och ÄR?..... det kanske stiger för mkt och då blir det ...kajko...
 
axelman axelman skrev:
VP stannar, MEN TYVÄRR UTLÖSES I SAMMA ÖGONBLICK ETT HÖGTRYCKSLARM
Kan vara en ide som Emanuel01 säger., Stannar cirkpumpen i VB.? den ska inte stanna utan gå konstant. När VP kommer upp i temp och ska stanna, stoppar pumpen då med i samma ögonblick så kan det bli ett övertryck som löser HT. Du får kolla om det är så.
 
CirkPump ARBTANK - RADIATORER går konstantt

CirkPump ARBTANK - VP Stannar när VP stannar

Jag kanske skulle försöka få en fördröjning på CirkPump
Vet dock icke hur det skall åstadkommas

Jag provar med att sänka farten på CirkPump

/a
 
CirkPump ARBTANK - RADIATORER går konstantt

CirkPump ARBTANK - VP Stannar när VP stannar

Jag kanske skulle försöka få en fördröjning på CirkPump
Så att den går ett tag efter det att VP stoppat

Vet dock icke hur det skall åstadkommas

Jag provar med att sänka farten på CirkPump
 
Hat du en shunt ut från tanken eller är den som en utjämning för mer vatten för VP. Det system du har nu är som ett O/OFF, där VP går mot tanken, fyller och stannar
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.