Byggahus.se

Vot gjuten i betongplatta i fuktig källare

  1. J
    Medlem Nivå 1
    Hej! Jag och maken har varit på visning på ett enplansvilla med källare byggt 1965. Huset är i tegel med trästomme, bjälklag i betong/trä och en grund med betongplatta med grundmurar av betonghålsten.

    I besiktningsprotokollet står det att hög fuktindikation noterades i grundmur i samtliga av källarens utrymmen. Det står även att ”hög fuktindikation noterades också i mellanvägg i pannrum/gillestuga. Orsaken till detta är sannolikt att en vot gjutits i betongplattan i samband med husets uppförande.”
    Vad innebär det? Går det att åtgärda? Vår tanke är att riva ut allt organiskt material i källaren, dränera och isolera och torka upp. Räcker det, eller behövs någon annan/ytterligare åtgärd med tanke på denna vot?
    Tacksam för input från mer kunniga!
    /Josefine
     
  2. Åsa Lund
    Medlem · Nivå 15
    En vot är en förtjockning typ kantbalk fast under en innervägg istället för under yttervägg. Den kan du inte ta bort.
     
  3. J
    Medlem Nivå 1
    Ok! Tack för infon. Men blir det bekymmer att åtgärda fuktproblemen pga detta tro? Ska fråga besiktningsmannen såklart, men alltid bra med mer input.