Byggahus.se

Volumförstorare - golvvärme

1k läst  4 svar

  1. A
    Medlem Nivå 1
    Jag kommer nog att installera en CTC EcoHeat 7,5.
    Den har slinga för varmvatten och en tank på ca 225 liter.
    Jag har ett gammalt golvvärmesystem som endast kan avge ca 4,5 kW vid 50 grader framledningstemp. I genomsnitt under 6 månader avges 3,5 kW + tappvatten (2 pers). Under 3 månader avges 1,5 kW + tappvatten och sista 3 månader endast tappvatten.

    I Norge är EcoHeat 7,5 minsta modell.

    Jag leste just vad en CarMan skrivit:
    Jag har funderat att köpa EcoHeat 7,5 med 225 liter acktank. Samtidigt har jag en 200 liter VVB som inte skall användas som VVB längre.

    Jag vill ha minsta möjliga antal start/stopp.
    Pannrummet fungerar som torkrum för kläder. Värmetap från tankar värmer upp pannrummet och är nyttigt under stora delar av året.

    1. Bör jag använda denna tank som volumförstorare?
    2. Är det ett problem att stussarna inn och ut endast har 15mm diameter ?

    Tacksam för svar.

    Avensis.

    ( bortse från skrivfel, jag är norsk :) )
     
  2. C
    Medlem Nivå 14

    Re: Volumförstorare - golvvärme

    är du säker på att du inte har 22mm rör på vvb:n?
    du bör nog ha 22mm för att inte stära flödet.
     
  3. K
    Medlem Nivå 4

    Re: Volumförstorare - golvvärme

    Jag har satt en liten gammal beredare på 55l i serie med framledningen till gv-fördelaren, (utrymmesbrist därav endast 55l + att jag fick den gratis ;)) liksom dig har jag 22mm till fördelaren och 15mm anslutning på volymförstoraren.

    Jag har satt en by-pass så att jag kan koppla förbi den om det inte skulle klara sig, alla jag har pratat med(bla. en projektör för rörsystem för fjärrvärme) har dock sagt att det inte är några problem då det rör sig om en väldigt kort sträcka.

    Nu har uppvärmningssäsongen bara precis börjat för min del så jag kan inte säga så mycket mer än att det har fungerat bra så här långt.

    (Golvärme i platta 85m2)

    GO FOR IT ;)
     
  4. A
    Medlem Nivå 1

    Re: Volumförstorare - golvvärme

    Set ut till att rören är ca 20 mm med inner diameter ca 16.
    VP:an har 22 mm. Och innerdiamerer då ca 18?

    Då går den att använda?
    Det är ca 1m med rör insidan tanken upp till toppen (hämtar varmvatten på övre delen) kallvattenanslutningen er endast 5 cm lång.

     
  5. C
    Medlem Nivå 14

    Re: Volumförstorare - golvvärme


    det är ytterdiametern man mäter på rörena

    22 & 18 rör finns.
    jag tippar på att den kommer att funka. den ska vara seriakopplad & inte elektriskt inkopplad