Byggahus.se

Vindskivas höjd över tak

  1. T
    Medlem Nivå 1
    Håller på att fixa taket på garaget, tänkte eventuellt vänta med pannorna men vill ändå få upp vindskivorna med tillhörande plåt, nu är frågan vilken höjd måste jag ta till för att jag inte ska få problem med att få plats med pannorna med tillhörande läkt, det är alltså avstånd mellan pappade taket och kanten på vindskivan jag är ute efter.....
     
  2. MathiasS
    Medlem · Nivå 25

    Re: Vindskivas höjd över tak

    En vanlig tegelpanna från vittinge bygger 60mm.

    Avstånde från papp till överkant på pannan är alltså 25+25+60=110mm

    Höjden på vinskivan beror ju också lite på hur man gör vid nock. Jag vill att nockpannorna täcks av vindskivan så jag vill minnas att vi monterade vindskivorna på 15cm över tak. Kan kolla detta om det är av intresse.
     
  3. Bob_the_builder
    Medlem Nivå 9

    Re: Vindskivas höjd över tak

    ...och motsvarande mått för betongpannor (Benders) är jag nästan säker på är 80 mm (läkt+panna).
     
  4. cubix
    Medlem Nivå 6

    Re: Vindskivas höjd över tak

    Höjden är naturligtvis beroende på vilken panna du skall använda och vilken dimension på läkten du använder. Varje fabrikant har en lägganvisning som du kan titta på, så ser du vilken höjd du bör ha.