3 798 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Vilken karakterisk utbredd last ska en bostad dimensioneras för?
Hej! Jag behöver hjälp med att hitta utbredd last för en bostad.
Om jag väljer balkonger, blir det 3,5 kN/m2?
Jag hade en tenta för en månad sen och fick resultatet idag. Jag fick fel på den här frågan ''Vilken karakteristisk utbredd last ska en bostad dimensioneras för?''. Jag plussade ihop bjälklag, trappor, balkonger och vindsbjälklag I och II och fick 9kN/m^2
Jag hade en tenta för en månad sen och fick resultatet idag. Jag fick fel på den här frågan ''Vilken karakteristisk utbredd last ska en bostad dimensioneras för?''. Jag plussade ihop bjälklag, trappor, balkonger och vindsbjälklag I och II och fick 9kN/m^2
Ja, det är 3,5 som gäller för balkongen och du har svarat fel på tentan.Abdirahim skrev:Om jag väljer balkonger, blir det 3,5 kN/m2?