Vill byta ut en befintlig radiator i badrum mot en vattenburen handukstork och funderar på vilken effekt som behövs. Radiatorn som sitter där idag har måtten 40x60 cm (BxH) och ser ut såhär:
På värmeritningens radiatorspecifikation står följande som jag inte har en aning om vad det innebär:
Är detta någon hänvisning till storlek, effekt eller injustering?

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
På värmeritningens radiatorspecifikation står följande som jag inte har en aning om vad det innebär:

Är detta någon hänvisning till storlek, effekt eller injustering?
MP / MP2 är modeller,
Får träff på följande,
https://lenhovda.com/sv/mp-panelradiatorer/mp-sidokopplade
Vilken framledningstemperatur och returtemperatur är det?
https://lenhovda.com/sv/mp-panelradiatorer/mp-sidokopplade/mp2-400-590-154/01205904
Är det enrörssystem eller tvårörsystem?
Alltså är radiatorerna seriekopplade eller parallellkopplade?
Får träff på följande,
https://lenhovda.com/sv/mp-panelradiatorer/mp-sidokopplade
Vilken framledningstemperatur och returtemperatur är det?
https://lenhovda.com/sv/mp-panelradiatorer/mp-sidokopplade/mp2-400-590-154/01205904
Är det enrörssystem eller tvårörsystem?
Alltså är radiatorerna seriekopplade eller parallellkopplade?
Demmpa skrev:
Huset är ett Myresjöhus, 1½-plans, byggt 1981.J Josth skrev:
Det kan vara Lenhovda-radiatorer om de inte har bytt beteckning sedan 1981. Någon uppgradering har de säkert gjort men om man kolla på motsvarande storlek så säger tabellen 194W, vilket är vad @Josth skrev.

Storleken på badrummet är 5,85 kvm. Om man räknar 70-75 W/kvm så skulle behovet för hela rummet vara 400-450 W. Tänker jag fel här?
Kan inte framledningstemperaturen men det är fjärrvärme så jag antar att det är 55/45 som gäller. Vet inte heller om det är enrörs- eller tvårörssystem men har antagit att det är enrörssystem eftersom det är så gammalt.
Går det utläsa några uppgifter om detta från bifogad ritning:

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bilden i inlägg #1 visar en radiator av fabrikat AGA model Thermopanel som tillverkades år 1969-1989.
Utan konvektorplåtar som jag tolkar bilden så är det variant TP1. Det fanns koppel för både 1-rör och 2-rörsystem. 1-rör indikeras av en röd tejp som brukar finnas på något av rören under radiatorn. 2-rör indikeras av en blå tejp.
https://www.purmo.com/public/prod/b...0dbbf54/sv-se-files-tp1-tp2-tp3-1969-1989.pdf
Utan konvektorplåtar som jag tolkar bilden så är det variant TP1. Det fanns koppel för både 1-rör och 2-rörsystem. 1-rör indikeras av en röd tejp som brukar finnas på något av rören under radiatorn. 2-rör indikeras av en blå tejp.
https://www.purmo.com/public/prod/b...0dbbf54/sv-se-files-tp1-tp2-tp3-1969-1989.pdf
Tackar, detta var bra info.T TommyC skrev:Bilden i inlägg #1 visar en radiator av fabrikat AGA model Thermopanel som tillverkades år 1969-1989.
Utan konvektorplåtar som jag tolkar bilden så är det variant TP1. Det fanns koppel för både 1-rör och 2-rörsystem. 1-rör indikeras av en röd tejp som brukar finnas på något av rören under radiatorn. 2-rör indikeras av en blå tejp.
[länk]
Har hittat en röd tejp så då kan vi konstatera att det är 1-rörsystem som jag misstänkte.
Min bild är dålig så det syns inte men det är konvektorplåtar på baksidan av radiatorn, ska jag då tolka det som att det är variant TP2?
Kollar jag tabellen på TP2 och 55/45 så får jag en effekt på 180W

Kan det vara högre framledning än 55/45 när det är fjärrvärme?
Bra, jag hade gissat på 1-rör av skälet att installationen är enklare och billigare än 2-rör på bekostnad av att radiatorerna blir successivt lite större längre fram på varje 1-rörs slinga.
TP2 gissar jag att den heter med konvektorplåt på baksidan. Jag har inte hittat någon skriftlig uppgift som styrker detta men högre effekt för TP2 än TP1 och för TP3 än TP2 indikerar att det måste vara så. Vi hade flest TP1, några TP2 och en TP3. Allt är nu bytt till Purmo Termopanel V4 i rejäl storlek för lågtemperatursystem med max +45 grader framledningstemperatur vid -18 grader C utomhus.
TP2 gissar jag att den heter med konvektorplåt på baksidan. Jag har inte hittat någon skriftlig uppgift som styrker detta men högre effekt för TP2 än TP1 och för TP3 än TP2 indikerar att det måste vara så. Vi hade flest TP1, några TP2 och en TP3. Allt är nu bytt till Purmo Termopanel V4 i rejäl storlek för lågtemperatursystem med max +45 grader framledningstemperatur vid -18 grader C utomhus.
För själva huset bör man kunna räkna med ett värmebehov på ca 50 W per kvadratmeter och oftast något mindre i t.ex. badrum eftersom det inte är ny friskluft utan bara mekanisk frånluft där. Om man analyserar fjärrvärmeväxlaren och har rätt termometrar borde det går att få fram framledningstemperaturen vid dimensionerande LUT/DUT/DVUT.
Klicka här för att svara