Vilka inställningar behövs för att undvika legionella CTC ecoheat 7.5
Hej!
Jag har en CTC Ecoheat 7.5 och funderar över hur jag ska ställa in den för att undvika legionella?
Någon som har tips? Jag har kontaktat ctca support, men tänker att det finns kanske någon som har koll här?
Jag har en CTC Ecoheat 7.5 och funderar över hur jag ska ställa in den för att undvika legionella?
Någon som har tips? Jag har kontaktat ctca support, men tänker att det finns kanske någon som har koll här?
Grävde runt i manualen och hittade att de rekommenderar låg temperatur på pannan 50 grader på grund av smart design 😀👍D Doldaskruvar skrev:
Bästa svaret
Alltså, det finns ingen tank där tappvatten finns utan värms igenom kopparrör i tanken vid användning. Normalt i dessa tankar är att ha minst 45c i övre delen av tanken och endast vad som behövs i undre, beroende på hur mkt varmvatten du behöver.
Rör till tappställen skall snarare inte vara varma, legionella förökar sig mellan 20-45c och framförallt mellan 35-40c och det tar tid.
Du har inget att oroa dig för. Är du ändå orolig, spolar du i kranen om du inte använd vatten där på över en vecka eller mer.
Rör till tappställen skall snarare inte vara varma, legionella förökar sig mellan 20-45c och framförallt mellan 35-40c och det tar tid.
Du har inget att oroa dig för. Är du ändå orolig, spolar du i kranen om du inte använd vatten där på över en vecka eller mer.
Aha! Jag kollade just igenom boverkets regler och där rekommenderar man man ju minst 50 grader vid tappställe. https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...kets-byggregler/vatten-och-avlopp/tappvatten/G guggen skrev:Alltså, det finns ingen tank där tappvatten finns utan värms igenom kopparrör i tanken vid användning. Normalt i dessa tankar är att ha minst 45c i övre delen av tanken och endast vad som behövs i undre, beroende på hur mkt varmvatten du behöver.
Rör till tappställen skall snarare inte vara varma, legionella förökar sig mellan 20-45c och framförallt mellan 35-40c och det tar tid.
Du har inget att oroa dig för. Är du ändå orolig, spolar du i kranen om du inte använd vatten där på över en vecka eller mer.
Säker Vatten rekommenderar detta https://www.sakervatten.se/branschregler/online2021/6/3D Doldaskruvar skrev:
Så anledningen till att det inte behöver vara över 50 grader är för att det inte är något varmvatten ståendes i hög temperatur, utan det värms Just In Time, och därför hinner inte Legionella växa till i ett värmepumpssystem?G guggen skrev:Alltså, det finns ingen tank där tappvatten finns utan värms igenom kopparrör i tanken vid användning. Normalt i dessa tankar är att ha minst 45c i övre delen av tanken och endast vad som behövs i undre, beroende på hur mkt varmvatten du behöver.
Rör till tappställen skall snarare inte vara varma, legionella förökar sig mellan 20-45c och framförallt mellan 35-40c och det tar tid.
Du har inget att oroa dig för. Är du ändå orolig, spolar du i kranen om du inte använd vatten där på över en vecka eller mer.
Legionella tillkommer inte och dör över 45c.
Det har inte med värmepump att göra utan att du har en tank som värmer varmvattnet genom kammrör. Dessa är i koppar, legionella gillar inte koppar.
Det är i ljummet vatten i plaströr eller emaljerade vvb tankar och liknande som legionella förökar sig, och det tar tid, veckor. Inte i varmt (över 45) eller kallt vatten (under 20).
Ingen rimlig människa duschar i över 45c, dock om man är orolig och inte har för små barn kan man ju se till att det är minst 50c i övre tanken (behöver inte vara hela tiden) och att det går 50c vatten (blandaren/regleringen vid tanken) ut till kranarna, där sedan vattnet blandas ut till rätt temp.
Det har inte med värmepump att göra utan att du har en tank som värmer varmvattnet genom kammrör. Dessa är i koppar, legionella gillar inte koppar.
Det är i ljummet vatten i plaströr eller emaljerade vvb tankar och liknande som legionella förökar sig, och det tar tid, veckor. Inte i varmt (över 45) eller kallt vatten (under 20).
Ingen rimlig människa duschar i över 45c, dock om man är orolig och inte har för små barn kan man ju se till att det är minst 50c i övre tanken (behöver inte vara hela tiden) och att det går 50c vatten (blandaren/regleringen vid tanken) ut till kranarna, där sedan vattnet blandas ut till rätt temp.
Stort tack för det. Då kan jag slappna av 🤗G guggen skrev:Legionella tillkommer inte och dör över 45c.
Det har inte med värmepump att göra utan att du har en tank som värmer varmvattnet genom kammrör. Dessa är i koppar, legionella gillar inte koppar.
Det är i ljummet vatten i plaströr eller emaljerade vvb tankar och liknande som legionella förökar sig, och det tar tid, veckor. Inte i varmt (över 45) eller kallt vatten (under 20).
Ingen rimlig människa duschar i över 45c, dock om man är orolig och inte har för små barn kan man ju se till att det är minst 50c i övre tanken (behöver inte vara hela tiden) och att det går 50c vatten (blandaren/regleringen vid tanken) ut till kranarna, där sedan vattnet blandas ut till rätt temp.
Fick ett väldigt bra svar från CTCs support
Legionella blir ett bekymmer om det är mycket färskvatten som står stilla en längre tid. Men såsom EcoHeat maskinerna är uppbyggda så blir det aldrig ett problem.
Tanken i EcoHeaten innehåller 220 liter, men det är så kallat "radiatorvatten". Alltså samma vatten ni har ut till elementen eller om ni har golvvärme, så det kommer aldrig ut i kranen.
I tanken sen finns det en kopparslinga ”nedstoppad” där färskvattnet cirkulerar igenom och blir varmt, så det vattnet är helt avskilt mot tankens radiatorvatten.
Beroende på vilken temperatur man håller de 220 literna får man ut olika mycket varmvatten, ju varmare desto större mängd blir det.
När ni öppnar kranen kommer kallt vatten ned i slingan som värms upp av de kringliggande 220 literna i tanken och sen ut i kranen.
Man tillverkar alltså tappvatten i takt som det förbrukas, vilket gör att legionella inte blir ett bekymmer då vi inte "buffrar" eller förbereder stora mängder färskvatten i förväg som i en vanlig beredare.
Och själva slingan innehåller knappt 6 liter färskvatten vilket går snabbt att spola ur om man så skulle vilja eller är orolig.
Legionella blir ett bekymmer om det är mycket färskvatten som står stilla en längre tid. Men såsom EcoHeat maskinerna är uppbyggda så blir det aldrig ett problem.
Tanken i EcoHeaten innehåller 220 liter, men det är så kallat "radiatorvatten". Alltså samma vatten ni har ut till elementen eller om ni har golvvärme, så det kommer aldrig ut i kranen.
I tanken sen finns det en kopparslinga ”nedstoppad” där färskvattnet cirkulerar igenom och blir varmt, så det vattnet är helt avskilt mot tankens radiatorvatten.
Beroende på vilken temperatur man håller de 220 literna får man ut olika mycket varmvatten, ju varmare desto större mängd blir det.
När ni öppnar kranen kommer kallt vatten ned i slingan som värms upp av de kringliggande 220 literna i tanken och sen ut i kranen.
Man tillverkar alltså tappvatten i takt som det förbrukas, vilket gör att legionella inte blir ett bekymmer då vi inte "buffrar" eller förbereder stora mängder färskvatten i förväg som i en vanlig beredare.
Och själva slingan innehåller knappt 6 liter färskvatten vilket går snabbt att spola ur om man så skulle vilja eller är orolig.
+ 65 gr. Enl de bestämmelser som finns för vanligt tappvarmvatten.D Doldaskruvar skrev: