Byggahus.se

Viessmann Vitocal, dålig värme i huset?!

  1. PJ1980
    Medlem · 1 inlägg

    PJ1980

    Medlem
    Hyr ett hus i andrahand där bergvärme installerades början -16.
    Inte haft några problem alls hittills.

    Först idag, reagerade på att det var "ruggit" när jag klev innanför dörren när jag kom hem, tänkte inte mer på det.
    Tog en dusch och jag får knappt ut nån värme alls?!
    Vattenburna element.
    Rumstemp börvärde 19
    Red.rumstemp börvärde 22
    Varmvattentemp börvärde 50
    Framledningstemp 29

    Luftat elementen, ingen luft i nått av dem.

    Kunde ha full värme på duschen, var bara ljummet. Det kan man inte ha i vanliga fall!

    Har någon nått tips?
    Framledningstemp var 27 precis innan jag la upp inlägget. Har aldrig tittat förr, kanske normalt att det pendlar?

    /Peter.
     
  2. L
    Bannad · 6 737 inlägg
    Inga larmer
    Kanske en dip i datorn , stäng av vänta 1 min och sätt på
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.