    Kanske förhindrar detta någon att göra misstag?
    När jag kopplade in elradiatorer (400v) senast så skruvade jag bara ur de två säkringarna till aktuell krets. Jag spänningsprovar alltid innan jag tar i något och till min först förvåning fanns det fortfarande 230 volt mellan de bortkopplade faserna och jord i kopplingsdosan.
    Förklaringen är att det finns andra radiatorer i värmesystemet som i "på"-läge leder ström mellan faserna.
    Budskapet är alltså att alltid spänningsprova och stäng av hela elvärmesystemet när man kopplar in en elradiator.