Hej,
Hur gör man? Vi har satt takfönster som nu täppt till den naturliga ventilationen då vi hade luftspalt under råsponten.
Vi funderar på om man kan lägga in två pex rör? för att ånyo koppla ihop ventilationen?
Se bilder? Funkar det?
3 495 läst · 11 svar
3k läst
11 svar
Velux takfönster monterat i ventilerat tak, ventilation bruten, hur göra?
-
Medlem · Stockholm · 3 087 inlägg 28 apr 2015 21:03
-
Medlem · Stockholm · 3 087 inlägg 28 apr 2015 21:0828 apr 2015 21:08 #2
bilder
det första blev vriden...sorry....hoppas ni förstår problemet.Redigerat 28 apr 2015 21:11 -
Medlem · Stockholm · 3 087 inlägg 28 apr 2015 21:09
-
29 apr 2015 10:04 #4
Du gör bara urtag eller hål i takstolarna ovan och under takfönster så att luft kan flöda mellan facken. Jag använde ett träborr på 18mm och gjorde 4 hål per ställe. Se bild
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in -
29 apr 2015 10:36 #6
Känns ju lite olustigt att börja påverka takstolarna kan jag tycka.
/Ola E. -
Medlem · Stockholm · 3 087 inlägg 29 apr 2015 10:5929 apr 2015 10:59 #7
jag håller mad att det känns dåligt att borra i takstolarna. Man kan sätta hårt plaströr för att leda upp luft....borde inte det funka lika bra?
-
Medlem · Stockholm · 3 087 inlägg 29 apr 2015 11:4129 apr 2015 11:41 #8
- Laddar…
-
Medlem · Stockholm · 3 087 inlägg 29 apr 2015 13:47
-
29 apr 2015 14:23 #10
/Ola E.- Laddar…
-
29 apr 2015 14:32 #11
Är detta praktiskt ett jätteproblem? Givet arean som krävs är väl ett mögelstopp över och under fönstret långt bättre än några pex-rör. Annars ser det ju ut som du kan spara lite luftspalt mot takstolen. Att borra lufthål i takstolen skulle jag absolut undvika
-
Medlem · Stockholm · 3 087 inlägg 29 apr 2015 16:0729 apr 2015 16:07 #12
Nej, det är absolut inget praktiskt jätteproblem. Att sätta mögelstoppers är ju givet, kom bara intr på det innan.