Hej, Har vattenburen golvvärme i två plan av märket Roth.
I vissa rum blir golven varma så att man känner värmen medans i andra känns golven alltid kyliga.
Regleringen verkar fungera på samma sätt i alla rum(Drar jag upp termostaten i ett rum så öppnar ventilen).

Vad kan det vara för fel när man ser att ventilen är öppen till ett rum och man ser att flödet är på max men det blir ändå inte varmt?

Finns en värmefördelare till nedervåningen och en till övervåningen men finns "varma" och "kalla" rum kopplade till båda fördelarna så ingen logik där..
 
Griffeltavlan
Luft?

Vattnet tar lättaste vägen så är alla flöden öppna på max så har du svaret där.
 
Eller dålig injustering av flöde till respektive slinga? Har man stor skillnad på längd mellan de olika slingorna väljer vattnet helst de kortare (kortare slinga = mindre motstånd), därför stryper man de kortare slingorna lite mer än de långa på fördelaren. Har du en förläggningsritning brukar det stå hur respektive slinga ska justeras in.
 