Någon som haft liknande problem och hittat en lösning eller har idé om lösning?

Mina svärföräldrar har en knappt tio år gammal bergvärmepump Nibe F1255.

De säger att den de sista veckorna har slutat värma till rätt temperatur när det är för kallt ute. T ex när de kom hem igår kväll visade pumpens display 14 grader inomhustemperatur utan att kompressorn var igång och utan att den larmade, trots att den är inställd på att hålla 20 grader (det var ca -10 ute). Elpatronen hade uppenbarligen inte gått igång heller. Idag när vi var där på dagen så funkar den klanderfritt (ca 0-gradigt ute idag).

Den har inte betett sig så här tidigare trots kalla vintrar, och reparatören som de hade på besök för någon vecka sedan säger att han inte kan hitta något fel på den.

Någon som upplevt något liknande?
 
ibland verkar de tyvärr leva sitt eget liv. prova att stänga av den, och låta stå 20 minuter, slå sen igång den igen.
 
  • Gilla
niklas1976
  • Laddar…
Hålet kan vara för kallt, kolla temperaturen på den.
Moderna pannor stänger av kompressorn om hålet går ner mot -10. Är sedan elpatron avstängd blir det kallt...
 
  • Gilla
niklas1976
  • Laddar…
Jag skulle börja med att kolla alla temperaturgivare - visar de värden som motsvarar verkligheten? Om inte blir ju också regleringen fel.

Därefter vill man veta köldbärartemp in och ut när kompressorn gått en stund.
 
  • Gilla
niklas1976
  • Laddar…
MathiasS MathiasS skrev:
Jag skulle börja med att kolla alla temperaturgivare - visar de värden som motsvarar verkligheten? Om inte blir ju också regleringen fel.

Därefter vill man veta köldbärartemp in och ut när kompressorn gått en stund.
Tack - displayen visade att det var 14 grader inomhus och det var kallt inne, så de stämmer nog.

Kan man se köldbärartemp in/ut på displayen? Vad ska de vara?
 
Är du säker på att de 14 graderna var faktisk uppmätt innertemperatur eller var det inställt börvärde på innetemp?

Givaren för utetemperatur borde också kontrolleras - borde gå att se det värdet. Mäter den inte rätt utetemperatur blir allt fel.

Köldbärare borde vara några plusgrader på inkommande och kB ut 3-5 grader kallare. Varningsflagga om i kommande är minusgrader.
 
  • Gilla
niklas1976
  • Laddar…
MathiasS MathiasS skrev:
Är du säker på att de 14 graderna var faktisk uppmätt innertemperatur eller var det inställt börvärde på innetemp?

Givaren för utetemperatur borde också kontrolleras - borde gå att se det värdet. Mäter den inte rätt utetemperatur blir allt fel.

Köldbärare borde vara några plusgrader på inkommande och kB ut 3-5 grader kallare. Varningsflagga om i kommande är minusgrader.
Tack! Ska mäta temperaturen ute/inne och jämföra med värmepumpens grader när jag kommer ut dit senare idag. Kollar också tempen på KB in/ut.
 
Loggning, loggning, loggning!

Stoppa i ett USB-minne och starta loggning. Nästa gång det blir kallt och problem så fortsätter du logga något dygn, sedan tankar du ur minnet och lyfter med fördel in loggen i excel och genererar lite fina grafer.
Börja med att kolla:
  • När gör vp:n värme / varmvatten / ingenting
  • Hur ändras gradminuterna
  • Beräknad framledning
  • Verkliga temperaturer (fram, retur, kb)
  • Inomhustemperatur
  • Hur hårt invertern går (%)
  • Eltillskott
(Det bör du få med utan några särskilda inställningar. Om man vill så kan man lägga en konfigurationsfil på USB-minnet för att välja vad man vill logga.)

Har svärföräldrarna hållt mjukvaran uppgraderad eller går den på en tio år gammal version?

Och om du inte redan visste det: Håll inne bakåt-knappen i tio sekunder för att få fram servicemenyn där du kan gå in och se ytterligare inställningar. (Men ändra inget om du inte har ful koll.)
 
  • Gilla
niklas1976
  • Laddar…
B Bigfoot skrev:
Loggning, loggning, loggning!

Stoppa i ett USB-minne och starta loggning. Nästa gång det blir kallt och problem så fortsätter du logga något dygn, sedan tankar du ur minnet och lyfter med fördel in loggen i excel och genererar lite fina grafer.
Börja med att kolla:
  • När gör vp:n värme / varmvatten / ingenting
  • Hur ändras gradminuterna
  • Beräknad framledning
  • Verkliga temperaturer (fram, retur, kb)
  • Inomhustemperatur
  • Hur hårt invertern går (%)
  • Eltillskott
(Det bör du få med utan några särskilda inställningar. Om man vill så kan man lägga en konfigurationsfil på USB-minnet för att välja vad man vill logga.)

Har svärföräldrarna hållt mjukvaran uppgraderad eller går den på en tio år gammal version?

Och om du inte redan visste det: Håll inne bakåt-knappen i tio sekunder för att få fram servicemenyn där du kan gå in och se ytterligare inställningar. (Men ändra inget om du inte har ful koll.)
Tack, får skaffa USB-minne imorgon för att logga.

Kopplade upp den på Nibe Uplink nu, och det finns i alla fall en ny mjukvara att ladda ner från januari i år.

Vet inte om ngn reparatör genom åren uppdaterat mjukvaran - svärföräldrarna tror jag inte har gjort det.

Ser att jag behöver USB-minne även till mjukvaruuppgraderingen. Känns sådär att ta ett USB-minne, sätta in i en dator och sedan i värmepumpen med tanke på virus, men det verkar inte finnas andra alternativ.
 
B Bigfoot skrev:
Loggning, loggning, loggning!

Stoppa i ett USB-minne och starta loggning. Nästa gång det blir kallt och problem så fortsätter du logga något dygn, sedan tankar du ur minnet och lyfter med fördel in loggen i excel och genererar lite fina grafer.
Börja med att kolla:
  • När gör vp:n värme / varmvatten / ingenting
  • Hur ändras gradminuterna
  • Beräknad framledning
  • Verkliga temperaturer (fram, retur, kb)
  • Inomhustemperatur
  • Hur hårt invertern går (%)
  • Eltillskott
(Det bör du få med utan några särskilda inställningar. Om man vill så kan man lägga en konfigurationsfil på USB-minnet för att välja vad man vill logga.)

Har svärföräldrarna hållt mjukvaran uppgraderad eller går den på en tio år gammal version?

Och om du inte redan visste det: Håll inne bakåt-knappen i tio sekunder för att få fram servicemenyn där du kan gå in och se ytterligare inställningar. (Men ändra inget om du inte har ful koll.)
Ser nu i Uplink att de har en mjukvaruversion från juli 2021, så inte 10 år gammal.
 
Har loggat in i Uplink nu för första gången. Pumpen startades om på julafton kl 18:43. Sedan dess har det kommit informationsmeddelanden om ”Hög kondensor in-temperatur vid många tillfällen:
- 2 på julafton
- 24 gånger på juldagen
- 16 gånger hittills idag på annandagen.

Det står ju att de inte kräver någon omedelbar åtgärd, men är det normalt med så många meddelanden? Kan det vara en orsak till att den inte värmde ordentligt julafton/juldagen?
 
Standardproblemet då bör vara att returtemperaturen på vattnet från element/golvvärme är för högt och det beror typiskt på att cirkulationspumpen går på för hög hastighet.

När kompressorn är igång, kontrollera vad du får för temp-skillnad mellan framledningstemperatur (vattnet till elementen) och det som kommer tillbaka till värmepumpen. Det brukar kallas värmebärare (Vb). Borde vara 5-7 graders skillnad, ungefär.
 
Detta problem verkar på vissa Nibe vara kopplat till periodisk höjning av VV, som alternativ att utreda.
 
B
Det låter ju lite udda med larm om hög returtemp, och samtidigt som det är kallt inomhus. Vad är det för temperatur på fram/retur på värmekretsen och köldbärarens fram o retur? Och är det verkligen 14C inne?

Kan även vara vettigt att försöka verifiera att temperaturen som visas är rimlig, t.ex. med en annan termometer eller bara handen på röret.

Tror du kan ta kort på displayen bara och lägga in här, även om en riktig loggning är bättre.
 
Tack! Här kommer foton på displayen. Just nu verkar det vara bra skillnad på in- och utgående temp på uppvärmningen. Ska fixa skruvmejsel så jag kan ta bort kåpan och se om den behöver luftas.
 
  • Digital display visar status för värmesystem med temperaturvärden och driftinformation. En grön lysande indikator syns nedanför.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital display visar temperaturer och status för ett klimatsystem. Teknisk utrustning, underhåll eller övervakning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital display visar temperaturvärden på olika komponenter i ett system, typ panna eller värmepump.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display visar teknisk information, troligen för en kompressor, med frekvensdata på svenska.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital skärm visar värme/kylbarapumpshastigheter inuti en anordning, teknisk serviceinformation, indikerar driftparametrar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital skärm som visar teknisk status för kompressor, frekvens 35 Hz, ingen felkod aktiv.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital display visar teknisk information, troligtvis för en elinstallation, med parametrar som effekt och strömangivelser.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.