IVT Geo 612 med Ngenic Tune, första året. Försöker förstå varför den använder så mycket mer tillskott än den av installatören beräknade. Seriös aktör med till synes gediget dimensioneringsarbete. Bra delta på brine, 5-6 grader.

Då jag famlar efter skälet vet jag inte vilka uppgifter som är av intresse, fråga gärna om relevant information.

Två tankar:
1. Jag reagerar på är t.ex. att för tillfället (med blockerat tillskott) är delta på ut/retur (radiatorer) 2 grader, med tillskott tidigare idag var det 4 grader.
2. Larmhistoriken i servicemenyn visar återkommande larm om för låg köldmediemängd. Det är kontrollerat av installatören att så de facto inte är fallet, enligt dem även bevisat av att kompressorn fortsatt att gå istället för att automatiskt slå av av säkerhet. Kan det ändå vara så att larmet styr att den arbetar med lägre effekt?

Råd mottages tacksamt!
 
Redigerat:
Det är väl naturligt. Återförsäljaren vill inte vara den som ger högsta priset utan väljer en värmepump som är i minsta laget för huset. Då blir det mer el-patron sedan.
 
J Josth skrev:
Det är väl naturligt. Återförsäljaren vill inte vara den som ger högsta priset utan väljer en värmepump som är i minsta laget för huset. Då blir det mer el-patron sedan.
Jag är väl medveten om den uppenbara dynamiken, därav förtydligandet om typ av aktör och specifikt fråga i offertskedet kring storlek på pump. I slutändan överväger jag att testa reklamation, men innan dess konstruktiv process.
 
Karrock
Har du grundvattennivåer enligt vad som förväntats i dimensioneringsarbetet? Ingen usel kraftledningstunnel, tunnelbana, motorväg, avloppsreningsverk, garage eller annan undermarksanläggning som byggs i berget i närheten?
 
Karrock Karrock skrev:
Har du grundvattennivåer enligt vad som förväntats i dimensioneringsarbetet? Ingen usel kraftledningstunnel, tunnelbana, motorväg, avloppsreningsverk, garage eller annan undermarksanläggning som byggs i berget i närheten?
Nej, inget.
 
J Josth skrev:
Det är väl naturligt. Återförsäljaren vill inte vara den som ger högsta priset utan väljer en värmepump som är i minsta laget för huset. Då blir det mer el-patron sedan.
Såg att du kommenterat i nedan tråd med snarlikt ämne och specifikt gällande kompressorlarm. Vad tror du om om punkt 2 ovan?

https://www.byggahus.se/forum/threads/ivt-840-ngenic-hoegt-tillskott.486855/
 
Är tyvärr inte så djupt insatt i IVT's styrsystem att jag kan säga något direkt om det. Generellt när det gäller brine strävar man efter ett delta på runt 3 grader som anses optimalt.
 
E Eken08 skrev:
IVT Geo 612 med Ngenic Tune, första året. Försöker förstå varför den använder så mycket mer tillskott än den av installatören beräknade. Seriös aktör med till synes gediget dimensioneringsarbete. Bra delta på brine, 5-6 grader.

Då jag famlar efter skälet vet jag inte vilka uppgifter som är av intresse, fråga gärna om relevant information.

Två tankar:
1. Jag reagerar på är t.ex. att för tillfället (med blockerat tillskott) är delta på ut/retur (radiatorer) 2 grader, med tillskott tidigare idag var det 4 grader.
2. Larmhistoriken i servicemenyn visar återkommande larm om för låg köldmediemängd. Det är kontrollerat av installatören att så de facto inte är fallet, enligt dem även bevisat av att kompressorn fortsatt att gå istället för att automatiskt slå av av säkerhet. Kan det ändå vara så att larmet styr att den arbetar med lägre effekt?

Råd mottages tacksamt!
Fattar jag dig rätt när du skriver att deltat på fram/retur är 2 grader på radiatorerna?Det måste nog kollas upp nogrannare för det är inte bra om kompressorn går så kolla igen om det stämmer för kan vara något som bryter.Ta gärna kort på framledningstemperaturen och retur när kompressorn går efter typ 10 minuter.
 
J Josth skrev:
Är tyvärr inte så djupt insatt i IVT's styrsystem att jag kan säga något direkt om det. Generellt när det gäller brine strävar man efter ett delta på runt 3 grader som anses optimalt.
Tack, jag förstår. Jag kan som sagt ha upp till 6 graders skillnad, kan detta alltså vara sämre? I min värld har större delta gett mer till pumpen att ”jobba med.”
 
V växelventil skrev:
Fattar jag dig rätt när du skriver att deltat på fram/retur är 2 grader på radiatorerna?Det måste nog kollas upp nogrannare för det är inte bra om kompressorn går så kolla igen om det stämmer för kan vara något som bryter.Ta gärna kort på framledningstemperaturen och retur när kompressorn går efter typ 10 minuter.
Ja, 2-3 grader efter att jag nu medvetet blockerat tillskottet. Senaste delta jag såg med tillskott var 4 grader.

Du menar att det låga deltat tyder på att något är fel? Installatörerna är inbokade sedan tidigare.
 
E Eken08 skrev:
Tack, jag förstår. Jag kan som sagt ha upp till 6 graders skillnad, kan detta alltså vara sämre? I min värld har större delta gett mer till pumpen att ”jobba med.”
Det beror på flödet. Du borde öka farten på köldbärarpumpen så att deltaT för brine minskar ett par grader.
 
J Josth skrev:
Det beror på flödet. Du borde öka farten på köldbärarpumpen så att deltaT för brine minskar ett par grader.
Alltså öka den och samtidigt sänka kompressorns hastighet? Är det markerade val jag skall justera? Lämpliga värden?
 
  • Digitalt gränssnitt för värmepump, inställning på "Max kompressorhastighet" satt till 100%.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital gränssnitt av värmepump med justeringar för temperatur och pumpkapacitet i mörker.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Svart bakgrund, vit text, bilens temperaturinställningar, svenska menyalternativ, -6 grader Celsius, suddig bild.
Inte sänka kompressorns hastighet. Bara öka köldbärarpumpens hastighet. Jag kan tyvärr inte de exakta menyerna i IVT Geo 612.
 
J Josth skrev:
Inte sänka kompressorns hastighet. Bara öka köldbärarpumpens hastighet. Jag kan tyvärr inte de exakta menyerna i IVT Geo 612.
Ok, tack ändå för din tid.
 