Vi har haft en renovering hemma med tillhörande eljobb som utförts av en elektriker.
Jag bad att han skulle koppla in en JFB på nybygget och om möjligt lägga den på hela huset.
När jag kom hem så var jfb inkopplad men bara på den grupp som berör det nybyggda. Elektrikern sa att det inte gick att koppla in jfb utan massa merjobb eftersom vi har undercentraler mm.
Problemet är att jag upptäcker att tre förbrukare gått sönder den dagen. inte på den berörda gruppen men kopplat till den central han varit inne i. En trafo och en cdspelare har slutat fungera och en IRdetektor har det blivit kortis i. Konstigt. Elektrikern påstår att han inte har en aning vad som kan ha hänt.
Det känns så osannolikt att tre saker råkar gå sönder samma dag som elektrikern är inne i centralen.
Vad tror ni har hänt? Om elektrikern har gjort nåt, hur ska jag få honom att berätta?
 
Troligen har han vid installationen tillfälligt kopplat loss nollan till undercentralerna, då kan det bli upp till 400 V i de vanliga uttagen.
 
En annan tänkbar orsak är glapp i anslutningarna till ink. PEN- eller N-ledare i centralen, vilket innebär att det kan bli upp till 400V där det normalt ska vara 230V i t.ex. vägguttagen. Detta är dock inget man kan veta innan man börjar rota i centralen, eller ens märka förens det börjar hända konstiga saker.
 
Tack
Men inte ska väl jag som kund behöva räkna med detta?
Vore ju snyggt om han erkände att det förmodligen är hans fel.
 
Troligen var han oförsiktig eller tänkte sig inte för vid arbete med PEN/N ledaren. Han kan ha lossat den av misstag. Eller så satt den dåligt från början och lossnade/glappade då han rotade i centralen. Det är inte säkert att han ens är medveten om att han kan ha orsaka glappet
 
Nej du ska absolut inte behöva räkna med detta! Jag skulle konfrontera honom igen med de uppgifter du fått i tråden

Det är dock ett ganska "skämigt" misstag att göra

Och att det inte skulle gå att koppla in JFB låter inte heller så troligt. Klart att det går!
 
Rikard Ågren skrev:
Nej du ska absolut inte behöva räkna med detta! Jag skulle konfrontera honom igen med de uppgifter du fått i tråden

Det är dock ett ganska "skämigt" misstag att göra

Och att det inte skulle gå att koppla in JFB låter inte heller så troligt. Klart att det går!
kan vara så att undercentralerna bara matas med 4 ledare. eller att dom andra centralerna bara har en jordplint. typ bökigt jobb, som tar massa tid.

Byt centralen i stället...
 
Alla tre saker som gick sönder var alltså inkopplade? När bröts strömmen till dessa senast? Det är inte helt ovanligt att elektronik mm går sönder av att rycka ur sladden och stoppa i den igen, men tre stycken... Elektrikern kan i och för sig ha brutit och slutit strömmen flera gånger vilket ökar risken något. Sedan kan det vara en störning från en helt annan apparat också som inträffar när strömmen bryts.
 
Klart det kan vara bökigt med det går alltid. Det är väl en frågan om vad det får kosta
 
Att han inte monterade JFB på hela huset förstår jag. Jag hade fast pris på bygget inkl eljobb där jfb skulle kopplas in på den del som bygget berörde. Jag bad honom koppla jfb på allt om det inte medförde extrajobb. Och det gjorde det. Pengarna räcker inte till att felsöka, byta kabel mellan centralerna eller byta centraler just nu. Det får bli längre fram.
Däremot känns det inte ok att 3 saker gått sönder.
Strömmen till dessa saker har brutits en del senaste tiden eftersom huvudströmmen brutits i omgångar under byggets gång. Det var sista dagen när jfb kopplades in som det hände.
Eftersom elektrikern vägrat att medge att det kan vara hans fel och att han överhuvudtaget har med detta att göra så känns det trögt.
Nån polare trodde eventuellt att elektrikern meggat. Men det påstår han att han inte gjort.
Men jag får ta upp det ni sagt och hoppas på det bästa. Hade varit enklare om man hade haft full koll själv, då hade man kunnat argumentera.
 
Meggning kan också vara en orsak
 
Genvägen skrev:
Att han inte monterade JFB på hela huset förstår jag. Jag hade fast pris på bygget inkl eljobb där jfb skulle kopplas in på den del som bygget berörde. Jag bad honom koppla jfb på allt om det inte medförde extrajobb. Och det gjorde det. Pengarna räcker inte till att felsöka, byta kabel mellan centralerna eller byta centraler just nu. Det får bli längre fram.
Däremot känns det inte ok att 3 saker gått sönder.
Strömmen till dessa saker har brutits en del senaste tiden eftersom huvudströmmen brutits i omgångar under byggets gång. Det var sista dagen när jfb kopplades in som det hände.
Eftersom elektrikern vägrat att medge att det kan vara hans fel och att han överhuvudtaget har med detta att göra så känns det trögt.
Nån polare trodde eventuellt att elektrikern meggat. Men det påstår han att han inte gjort.
Men jag får ta upp det ni sagt och hoppas på det bästa. Hade varit enklare om man hade haft full koll själv, då hade man kunnat argumentera.
Kan nästan garantera att de trasiga sakerna beror på felkoppling eller glapp i PEN eller N. Jag skulle helt klart kontaktat chefen på företaget.
 
Meggning kan också vara en orsak
Och då kan man ju tillägga att han har meggat fel i såfall.

//Patrik
 
Jag skulle också tro att det var pågrund av PEN. Han kanske lossade på PEN och utan att tänka sig för slog på för att få spänning till belysning eller dyl., fast kom på sig själv inom ett ögonblick och slog av igen. Men det borde han ju kunna erkänna att han gjort i såfall.

//Patrik
 