A
Hej! Vi har hittat ett hus vi är intresserade av, men vid besiktning så visar det att elen är felkopplad i kök och badrum. Ny el med nya elcentraler sen 2022, förutom i källaren. Vad kan felkopplingen bero på? Förstår såklart att det är svårt att svara på genom att se lite bilder, men om nån har tips eller råd eller tankar om detta så tas det tacksamt emot!
 
  • Bild av ett eluttag med en elektrisk testare inkopplad, som visar orangea lampor för att indikera potentiella felkopplingar i elsystemet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Besiktningsprotokoll som visar anteckningar om altan, entréhall samt felkopplade jordade eluttag i dusch/toalett, med rekommendation om att kontakta elektriker.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Besiktningsprotokoll som noterar felkopplade jordade eluttag i köket, inga anmärkningar i vardagsrum och sovrum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Inspektionsrapport som visar inget att notera i förråd norr, men ojordade uttag i källare som utgör risk och rekommenderad kontakt med elektriker.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ojordade uttag i gillestuga och allrum i källaren enligt de gamla reglerna är inte fel. Men ojordade uttag med jordad kåpa är våldsamt fel. Räkna med att ta dit en el-firma och gå igenom all el innan ni flyttar in. Åtminstone jordfelsbrytare är väldigt viktigt.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
A
J Josth skrev:
Ojordade uttag i gillestuga och allrum i källaren enligt de gamla reglerna är inte fel. Men ojordade uttag med jordad kåpa är våldsamt fel. Räkna med att ta dit en el-firma och gå igenom all el innan ni flyttar in. Åtminstone jordfelsbrytare är väldigt viktigt.
Okej, tack. Det står att jordfelsbrytare finns i allafall 😛
 
Jordade uttag utan kopplad jord är i mina ögon ett tecken på att någon icke-kunnig varit i farten. Gör en utökad noggrann kontroll!
 
  • Gilla
elmont och 3 till
  • Laddar…
tommib
Udda att det är ny el och nya centraler 2022. Jag skulle be om att få se kvitto på vilken firma som gjort jobbet. Börjar säljaren skruva på sig så är det läge att väga in totalgenomgång och sannolik renovering av elen. Genomgången är nog bra att göra innan köp.

Hempulare som ger sig på centraler orde ha mer vett än att skippa skyddsjord men det finns folk till allt. Kanske fulnollat med PEN i gruppledning? Svårt att veta vad instrumentet ger utslag för.
 
hsd
Fotografen Fotografen skrev:
Jordade uttag utan kopplad jord är i mina ögon ett tecken på att någon icke-kunnig varit i farten. Gör en utökad noggrann kontroll!
Ett bra tips , tycker att alla borde anlita elektriker och kontrollera om allt står rätt till när man köpt hus, om man har kunskap själv så kolla att allt är riktigt och rätt utfört
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.