Konvektorn är takmonterad, dammsugen i filter/inne i trumman och luftad. Den sitter högst och längst bort i värmesystemet men inte högre än 1,5 m ovanför bergvärmepumpen. Alla andra ledningar fram till element är varma och de är luftade. Trycket i värmesystemet ligger på 0,9 bar. Kan det vara stopp i konvektorn?
 
Välkommen till forumet.

Bilder på konvektorn samt eventuella ventiler mm underlättar.

Har det fungerat tidigare?
Har det gjorts någon ändring på värmesystemet efter sista gången det fungerade?

Finns det någon termostat(ventil)?
 
  • Gilla
frause
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Välkommen till forumet.

Bilder på konvektorn samt eventuella ventiler mm underlättar.

Har det fungerat tidigare?
Har det gjorts någon ändring på värmesystemet efter sista gången det fungerade?

Finns det någon termostat(ventil)?
 
  • Luftkonditioneringsenhet ovanför kylskåp, träbjälkar, spegelreflexion och vägg med bilder, inomhus.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vit kylskåp, trägolv, kablar längs väggen, hörn av ett rum, dagsljus.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Bild inifrån uppochned av ett metallfäste och kopparrör, möjligtvis del av en apparat eller maskin.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vit värmepanna under trähylla med temperaturkontroll och statuslampor, i upplyst rum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Tack 😀 Det har varit klent med värme sedan installation 2010 på just denna konvektor. De två andra i källaren funkar ua. Under golv är ledningarna till denna konvektor varma, ovanför golv svala-jag upplever det som att det står stilla i systemet till konvektorn ( den sista på sin slinga)
 
Sitter det någon styrventil i konvektorn? Regulatorn antyder det.
 
Det har varit
F frause skrev:
Sitter det någon styrventil i konvektorn? Regulatorn antyder det.
Ursäkta mig, menar du att regulatorn är den i sista bilden, den med olika val på fläkthastighet och värme eller ej? Hur ska en styrventil se ut?
 
M MaGard skrev:
Ursäkta mig, menar du att regulatorn är den i sista bilden, den med olika val på fläkthastighet och värme eller ej?
Ja
M MaGard skrev:
Hur ska en styrventil se ut?
Det spelar ingen roll. Det är insidan som räknas. 😆

Mässingsklump på ett rör med en sladdbestyckad plastmoj på troligtvis.
 
  • Gilla
mrPersson67
  • Laddar…
Nissens
Skall inte trycket vara typ 1,5 bar?
 
Nissens Nissens skrev:
Skall inte trycket vara typ 1,5 bar?
Om manometern sitter 1,5 m under konvektorn på högsta punkten räcker ju 0,9 bar gott och väl.
 
Sitter säkert en styrventil under skalet, det syns att reglaget för värme/kylan en av elektronisk typ. har sett det på andra fabrikat, den styrs ungefär som termodonen på golvvärme med en givare på eller framför konvektorn. Bara skruva loss och kika var dom är.
 
  • Gilla
frause
  • Laddar…
Nissens Nissens skrev:
Skall inte trycket vara typ 1,5 bar?
Lägsta trycket i systemet bör vara, höjden i meter mellan manometern och högsta punkten multiplicerat med 0,1 plus 0,3 bar.

Är det 5 meter i höjdled mellan manometern och högsta punkten blir trycket,
5*0,1+0,3 = 0,5+0,3 = 0,8 bar
 
  • Gilla
Nissens och 1 till
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Lägsta trycket i systemet bör vara, höjden i meter mellan manometern och högsta punkten multiplicerat med 0,1 plus 0,3 bar.

Är det 5 meter i höjdled mellan manometern och högsta punkten blir trycket,
5*0,1+0,3 = 0,5+0,3 = 0,8 bar
Gör det nåt att jag drog upp från 0,75 till 0,9? Tänker på risk för läckage i kopplingar på värmesystemet.. har haft ett smygläckage förut nedanför denna konvektor. Cirkulerar inte vattnet genom den ökar ju trycket på den slingan, eller?
 
J jonaserik skrev:
Sitter säkert en styrventil under skalet, det syns att reglaget för värme/kylan en av elektronisk typ. har sett det på andra fabrikat, den styrs ungefär som termodonen på golvvärme med en givare på eller framför konvektorn. Bara skruva loss och kika var dom är.
Har haft ner hela skalet idag och rengjort överallt. Bakom reglaget för värme/fläkt/on/off finns inget som för mina tankar till styrventil (som har på golvvärmen).
 
Nissens
Demmpa Demmpa skrev:
Lägsta trycket i systemet bör vara, höjden i meter mellan manometern och högsta punkten multiplicerat med 0,1 plus 0,3 bar.

Är det 5 meter i höjdled mellan manometern och högsta punkten blir trycket,
5*0,1+0,3 = 0,5+0,3 = 0,8 bar
Lägsta trycket ja, men det finns väl ingen anledning att ligga vid minsta möjliga tryck?

Känns bättre att ha lite marginal.
 
Redigerat:
Fabrikat och typ så man få fram ett schema på den. det måste finnas en reglering någonstans i den. Annars skulle inte tempraturreglaget ha den utformningen med öka/minska funktion
 