Hej
Bor i ett Parhus som är nybyggt 2023 vi har en frånluftsvärmepump och tilluftsventiler. I den ena lgh är det problem med att det drar kallt längs golvlister och i vägguttag vad kan detta bero på det är undertryck i lgh
 
W
Det är dåligt isolerat alt för högt undertryck.

När det är så pass nytt bör det gå på garanti att de dem dubbelkolla luftflöden.
 
  • Gilla
ulagbg
  • Laddar…
Ta dit en besiktningsman med värmekamera som får dokumentera om det byggts felaktigt.
 
  • Gilla
ulagbg
  • Laddar…
Isoleringen är det inget fel på. Vilket värde ska under trycket vara om det nu går att mäta
 
ulagbg ulagbg skrev:
Hej
Bor i ett Parhus som är nybyggt 2023 vi har en frånluftsvärmepump och tilluftsventiler. I den ena lgh är det problem med att det drar kallt längs golvlister och i vägguttag vad kan detta bero på det är undertryck i lgh
Har ni anmält till styrelsen? Har fler medlemmar samma problem?
 
Det är anmält, tror det finns en lgh till som har liknande problem. Men vi får kanske börja med en vent. specialist
 
Byggt 2023 så ska det ju vara injusterat nyligen.
Man mäter värdena på alla frånluftventiler, justerar efter storleken på rummen, tilluftventilerna ska vara helt öppna.
De som monterat pumpen brukar justera in det med ventilerna och hastigheten på fläkten.
 
Klicka här för att svara