I fasadmätarskåpet är en av tre säkringar på 10A, de andra två 16A? Varför? Är det ens OK?
Jag har 16A på säkringen till köket, men i och med att vi körde spis, ugn och diskmaskinen, så gick 10A säkringen i skåpet. Är inte något fel här?
Jag har 16A på säkringen till köket, men i och med att vi körde spis, ugn och diskmaskinen, så gick 10A säkringen i skåpet. Är inte något fel här?
Claes Sörmland
Medlem
· Sörmland och stan
· 24 114 inlägg
Claes Sörmland
Medlem
- Sörmland och stan
- 24 114 inlägg
Vilken säkringsstorlek betalar du för? D v s vad står det på fakturan?
(Gissar att passdelen har spruckit någon gång och att en hemmapulare har petat i en passdel för 10 A för det var vad som fanns tillgängligt.)
(Gissar att passdelen har spruckit någon gång och att en hemmapulare har petat i en passdel för 10 A för det var vad som fanns tillgängligt.)
Betalar för 16A. Huset är 5 år gammalt, så hemmapularen bör varit elektrikern gissar jag då.Claes Sörmland skrev:
Det är inga säkerhetsmässiga problem med en för liten säkring, men den minsta mätarsäkringsstorleken är 16 A så då ska det vara en 16 A passkontakt. Troligen är det en tillfällig lösning som blivit permanent pga glömska.
En https://www.jula.se/catalog/el-och-...ngar-och-passkontakter/passdelsnyckel-033243/
och
https://www.jula.se/catalog/el-och-...ingar-och-passkontakter/passkontakter-008283/
16 A löser ditt problem
En https://www.jula.se/catalog/el-och-...ngar-och-passkontakter/passdelsnyckel-033243/
och
https://www.jula.se/catalog/el-och-...ingar-och-passkontakter/passkontakter-008283/
16 A löser ditt problem