Byggahus.se

Val av komponenter för dimring av LED spots

  1. M
    Medlem · 2 inlägg

    Mathias Olausson

    Medlem
    Hej!

    Jag håller på att renovera köket och ska sänka taket och sätta in LED-spottar (9 st). De ska ju givetvis kunna dimras. Jag har också tänkt använda Nexas system för att slippa fräsa in så mycket rör i väggar/golv. Det verkar dock var svårt för en lekman att förstå sig på vilka komponenter som passar ihop, och hur många man behöver av varje.

    Mitt första val av LED-spot föll på Designlight DB-223 som verkar finnas i prisvärt 10-pack.
    http://www.designlight.nu/sv/produkt/?pID=299

    Efter lite efterforskningar har jag förstått att jag kan använda Designlight D-MA320DP som driver
    http://www.designlight.nu/sv/produkt/?pID=369

    Spottarna är på 5W, drivern på max 20W, så för 9 spots behövs då 3 drivers.

    Kopplingsschemat för att länka ihop drivers verkar ju vettigt. Man kopplar in 230V i en av drivarna, och kopplar sen vidare till nästa driver osv:
    http://www.designlight.nu/files/1514/4949/9749/Kopplingsschema_drivdon.pdf

    Som dimmer-mottagare ska jag sen kunna använda Nexa LDR 1303
    http://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/mottagare-dimmers/ldr-1303

    Jag förstår dock inte kopplingsschemat på denna punkt. Jag förstår att den ska kopplas in på porten för 1-10V. Men hur ska en sådan dimmer kopplas till flera drivare?

    Jag fick sedan tips att istället använda en annan spot från Designlight, P-007, med medföljande driver:
    http://www.designlight.nu/sv/produkt/?pID=339

    Installationen av detta blir ju enklare, det är bara att dra 230V till alla spots. Men hur gör man för att dimra dessa spots? Vad jag förstår kan man då använda Nexa CMR-101
    http://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/mottagare-dimmers/cmr-101

    Vad jag inte förstår är hur man hanterar max-effekten för dimmern, den är angiven till 24W. Spottarna är på 6,8W. Är det lugnt då, eller måste man räkna totaleffekten för spottarna (7*9=63W)? Om det är så, måste man använda flera dimmers, och hur länkar man i så fall dom med varann?

    Är det någon som har erfarenhet av dessa spottar? Någon som vet om de funkar bra att dimra med Nexas komponenter?
     
  2. Bo.Siltberg
    Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 18 832 inlägg

    Bo.Siltberg

    Hobbyelektriker
    Ditt första alternativ med drivdon och spottar för konstant ström är det jag skulle rekommendera. Ett litet problem med Nexapucken är dock att den behöver strömförsörjning 12 V DC. Det går ju att lösa med en extern nätadapter, men det finns även drivdon med en 12 V utgång t.ex jolly maxi. Du skulle klara dig med två st.

    Flera drivdon parallellkopplas helt enkelt över 1-10V-utgången på Nexapucken.

    Det andra alternativet med drivdon till varje spot kräver att någon kan rekommendera ett dimmer som de vet fungerar. Det borde DesignLight kunna göra, om ingen på forumet har denna erfarenhet.

    Du får också i detta fall 230 V ut till varje lampa, dvs en större vidd på det behörighetskrävande arbetet.

    Vid dimensionering av dimmer för 230 V LED ska effekten hos varje lampa summeras. Hur sedan detta värde används beror på vilka uppgifter dimmern ger. I detta fall anger CMR-101 en maximal "LED-effekt" på 24 W och då är det LEDen uppgivna (sammanlagda) märkeffekt som avses. För dimmers som bara anger max glödljuseffekt, 200 W för detta exempel, bör man använda en omräkningsfaktor. Vissa källor säger så mycket som faktor 10, dvs om en LED har effekten 10W så bör dimmern klara 100 W.
     
  3. M
    Medlem · 2 inlägg

    Mathias Olausson

    Medlem
    Tack för klargörande svar. Då går jag nog på mitt första alternativ.

    Det verkar ju inte så dumt med Jolly Maxi, blir ju något färre komponenter och ungefär samma pris. Om jag förstår kopplingsschemat rätt räcker det då att koppla 1-10V dimmer till "Master" och sen genom en synk-kabel koppla vidare till "Slave"? Man behöver alltså inte koppla till 1-10V på båda?
     
  4. Bo.Siltberg
    Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 18 832 inlägg

    Bo.Siltberg

    Hobbyelektriker
    Står det så så är det så, följ tillverkarens anvisningar för det kan skilja.
     
  5. S
    Medlem · Västra Götalands län · 100 inlägg

    sjobergsson

    Medlem
    Och på jolly är det så, precis som du säger.
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.