Val av effektläge?

1k läst  1 svar

  1. P
    Medlem Nivå 3
    På bl. a. en Nibe 360 kan man välja effäktläge på en ratt. Den kallas för "Max fasström".

    Valen är 3, 6 och 7,5kW

    Med den styr man vilken effekt som elpatronen ska ha. Så långt allt klart. Följaktligen blir der snabbare varmvatten/värme med en högre effekt.

    Inga konstigheter så långt. Men nu till frågan / räkneexemplet.

    Då kompressorn/återvinningen är långsamamre så kommet väl ett högre effektläge att snabbare värma vattnet vilket gör att kompressorn inte hinner bidra så värst mycket?

    Tjänar man mer på att dra ner effekten och låta uppvärmninge ta tid så att komp. hinner bidra. Eller ska man låta patronen gå max, en kortare tid?

    Vad säger alla gurus på forumet om denna teori?

    Lägre effekt + längre tid = bättre ekonomi?
    Högre effekt + kortare tid = bättre ekonomi?

    Matematiken gäller för en FRVP.
     
  2. S
    Medlem Nivå 6
    Lägre effekt + längre tid! säger jag. Kan man krama några Watt ur luften som skall ut så är det väl lika bra att göra det.

    Det finns ingen iställning för hur fort den skall knuffa in tillskottet?
     

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: