Byggahus.se

Vågar jag sätt aggregatet här?

  1. L
    Medlem Nivå 3
    Väggen är 135 cm i takhöjd som lägst och på högsta stället 205 cm bredden är 80cm.

    http://bp2.blogger.com/_TUt3CgsLKPs...H_boloHLhzk/s1600-h/Övervåning+beskärd.jpg

    Alternativet blir att sätta aggregatet på väggen mot allrummet som är den enda väggen som inte har snedtak.
    Detta vill jag helst undvika för att slippa få aggregatet sittande där man går in och det blir väldigt lågt till tak om bänkarna hamnar mitt emot aggregatet.


    Finns det flera förslag??? det enda som är gjort än är att golvet är lagt.

    Hadet
    L-G
    http://lavendeln.blogspot.com/
     
  2. A
    Medlem Nivå 4
    Spontant känns det ju lite riskabelt.

    Vad får du för avstånd från ovansidan av aggregatet till taket där det är som lägst? Står säkert i manualen till aggregatet vad du ska ha för säkerhetsavstånd uppåt också?
     
  3. A
    Medlem Nivå 10
    Japp. Kolla säkerhetsavstånd. Det brann en bastu här i trakten på nyårshelgen just pga att byggaren slarvat med säkerhetsavståndet.
     
  4. L
    Medlem Nivå 3
  5. S
    Medlem Nivå 8
    Har för mig att mitt aggregat ville ha 1.35 meter ovanför.
     
  6. A
    Medlem Nivå 10
    Kolla även med brandmyndigheterna. De kan ha strängare regler än tillverkaren och de är de som bestämmer!
     
  7. A
    Medlem Nivå 7
    Sätt aggregatet på andra sidan dörren. Flytta dörren lagom mycket och beställ den snedkapad. Vi gjorde så och är jättenöjda!

    /AMA