Hej,
Min värmepump , gammal CTC ecoheat 8.5 verkar gå helt bananas!
Sedan igår så drar min pump ungefär 3,5kw konstant! (Se bild)
Jag hade misstankar om att nåt var galet redan igår och plockade då bort Ngenic som jag tidigare hade inkopplad till pumpen, efter det så ja…
Här är lite mer info om huset och inställningar:
Info om huset:
Byggår 1959
3glas fönster
oisolerad källare
Örebrotrakten
1 plans med källare
ca 90kvm boyta, källare ca 65kvm.
Pump placerad i källare.
radiatorer i källare
halva ovanvåningen golvvärme i öppen planlösning, andra halvan sovrum med radiatorer.
Här är inställningarna och status ifrån pumpen:
panna: 56 grader
extra vv: nej
ute temp: -9
panna: 56 (53)
framledningstemp: 44 (46)
värmepump temp: 48 (51)
brine in/ut: 2/-2
hetgas temp: 88
kompr: till
brinepump: till
laddpump: till
radiatorpump: till
eleffekt kW: 0,0
aktuell driftinfo:
strömuttag A: 8 (20)
shuntventil: (blankt)
fördr shunt: 16
progrgamvara: 10111111
prog datum: 06-10-12
historisk drifttid: 155023
förbrukad kWh 177722
högsta framl: 58
kompressor drifttid /24h: 13,58
starter /24h: 18st
inställningar:
värmepump: tillåten
rumsgivare: nej
elpanna: 45grader
elpanna max kw: 3
fördröjning shunt: 180
huvudsäkring: 20
extra vv min: 120
extra vv elpanna: 57
fjärrstyrning: NS
Ser ni något konstigt?
Är förbrukningen onormalt hög eller är det jag som ställer för stora krav?
Min värmepump , gammal CTC ecoheat 8.5 verkar gå helt bananas!
Sedan igår så drar min pump ungefär 3,5kw konstant! (Se bild)
Jag hade misstankar om att nåt var galet redan igår och plockade då bort Ngenic som jag tidigare hade inkopplad till pumpen, efter det så ja…
Här är lite mer info om huset och inställningar:
Info om huset:
Byggår 1959
3glas fönster
oisolerad källare
Örebrotrakten
1 plans med källare
ca 90kvm boyta, källare ca 65kvm.
Pump placerad i källare.
radiatorer i källare
halva ovanvåningen golvvärme i öppen planlösning, andra halvan sovrum med radiatorer.
Här är inställningarna och status ifrån pumpen:
panna: 56 grader
extra vv: nej
ute temp: -9
panna: 56 (53)
framledningstemp: 44 (46)
värmepump temp: 48 (51)
brine in/ut: 2/-2
hetgas temp: 88
kompr: till
brinepump: till
laddpump: till
radiatorpump: till
eleffekt kW: 0,0
aktuell driftinfo:
strömuttag A: 8 (20)
shuntventil: (blankt)
fördr shunt: 16
progrgamvara: 10111111
prog datum: 06-10-12
historisk drifttid: 155023
förbrukad kWh 177722
högsta framl: 58
kompressor drifttid /24h: 13,58
starter /24h: 18st
inställningar:
värmepump: tillåten
rumsgivare: nej
elpanna: 45grader
elpanna max kw: 3
fördröjning shunt: 180
huvudsäkring: 20
extra vv min: 120
extra vv elpanna: 57
fjärrstyrning: NS
Ser ni något konstigt?
Är förbrukningen onormalt hög eller är det jag som ställer för stora krav?
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 174 inlägg
Det är svårt att säga utan att veta mer.
1. Det är inte ens samma skala på bilderna.
2. Var det samma utetemperatur?
3. Hade du en ngenic förra året?
1. Det är inte ens samma skala på bilderna.
2. Var det samma utetemperatur?
3. Hade du en ngenic förra året?
Leta upp en period med samma temperatur och jämför.
Är du säker på att det är värmepumpen som drar el?
Och i så fall hur vet du det? (det ser ut som du har liknande toppar i båda bilderna men högre grundförbrukning)
Är du säker på att det är värmepumpen som drar el?
Och i så fall hur vet du det? (det ser ut som du har liknande toppar i båda bilderna men högre grundförbrukning)
1. Det skalas i interfacet, dvs översta bilden har betydligt högre förbrukning vilket såklart gör att det skalas upp gentemot bild 2 som inte har lika höga toppar.13th Marine skrev:
2. Oklart, men det spelar ingen roll vilken dag förra vintern jag tittar på, ingen dag har konstant strömuttag på 4kw.
3. Ja
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 174 inlägg
1. Jag menar tidsskala, du har 24h mellan strecken på ena och 6h på andra.F farside22 skrev:
Det blir svårt att jämföra dem utan samma skala.
Se bild på förbrukningen när jag nu stängde av pumpen, idle utan pump ca 1kw i förbrukningO [old rusty] skrev:
Det är inte samma tidsskala heller. På bilden från ifjol är skalan 16 timmar på x axeln och främst över en natt där inte så mycket mer än pumpen är igång, vilket gör att toppar och dalar ser längre ut än nya bilden som är för 4 dygn där toppar inkluderar även körning av diskmaskin/spis/tvättmaskin/torktumlare utöver värmepump. Zooma in för samma tidsskala så ser man mer detaljerat.F farside22 skrev:
Ah, då hänger jag med, se bilder 23-12-11 -23-11-13 och bild 2 samma men iår13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 174 inlägg
Hur har du ställt in ngenicen förresten, hur hårt ska den styra på pris?
Vår har med de senaste dagarnas pristoppar i kombination med låga utetemperatur jobbat väldigt av eller på, men då har vi den hårt styrd på pris.
Vår har med de senaste dagarnas pristoppar i kombination med låga utetemperatur jobbat väldigt av eller på, men då har vi den hårt styrd på pris.
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 174 inlägg
Är bildena med Ngenic inkopplad?
Då kan det ställa till det om du ligger på gränsen.
Kan tom vara så illa att elpatronen går in för att komma tillbaka.
Då kan det ställa till det om du ligger på gränsen.
Kan tom vara så illa att elpatronen går in för att komma tillbaka.
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 174 inlägg
Den 11/12 -23 så var det tydligen 0 grader i örebro, medans samma dag i år var den -5, det kan också göra en del skillnad i värmebehov (detta säger inget om hur mycket det blåser ).
(tempdata från https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/hur-var-vadret/q/Örebro/temperature )
(tempdata från https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/hur-var-vadret/q/Örebro/temperature )