Hej,

Min värmepump , gammal CTC ecoheat 8.5 verkar gå helt bananas!
Sedan igår så drar min pump ungefär 3,5kw konstant! (Se bild)
Jag hade misstankar om att nåt var galet redan igår och plockade då bort Ngenic som jag tidigare hade inkopplad till pumpen, efter det så ja…

Här är lite mer info om huset och inställningar:
Info om huset:
Byggår 1959
3glas fönster
oisolerad källare
Örebrotrakten

1 plans med källare
ca 90kvm boyta, källare ca 65kvm.
Pump placerad i källare.
radiatorer i källare
halva ovanvåningen golvvärme i öppen planlösning, andra halvan sovrum med radiatorer.
Här är inställningarna och status ifrån pumpen:
panna: 56 grader
extra vv: nej
ute temp: -9
panna: 56 (53)
framledningstemp: 44 (46)
värmepump temp: 48 (51)
brine in/ut: 2/-2
hetgas temp: 88
kompr: till
brinepump: till
laddpump: till
radiatorpump: till
eleffekt kW: 0,0

aktuell driftinfo:
strömuttag A: 8 (20)
shuntventil: (blankt)
fördr shunt: 16
progrgamvara: 10111111
prog datum: 06-10-12

historisk drifttid: 155023
förbrukad kWh 177722
högsta framl: 58
kompressor drifttid /24h: 13,58
starter /24h: 18st

inställningar:
värmepump: tillåten
rumsgivare: nej
elpanna: 45grader
elpanna max kw: 3
fördröjning shunt: 180
huvudsäkring: 20
extra vv min: 120
extra vv elpanna: 57
fjärrstyrning: NS

Ser ni något konstigt?
Är förbrukningen onormalt hög eller är det jag som ställer för stora krav?
 
  • Graf som visar energiförbrukning över tid för en värmepump. Y-axeln visar kilowatt och X-axeln datum mellan 12-10 och 12-13 2024.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Minus 9 grader och du undrar varför pumpen går hela tiden...
 
  • Gilla
MagicFingers och 14 till
  • Laddar…
Ja eftersom pumpen förra vintern agerade på detta sätt.. nånting har bevisligen hänt (se bild 2)
Då låg idle på huset på ca 0,5-0,8 med toppar upp till 3,5… nu är det konstant ca 4..
 
  • Graf som visar förbrukning i ett hus över tid med toppar runt 4 och 5 och en notering av solproduktion och elnät.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är svårt att säga utan att veta mer.

1. Det är inte ens samma skala på bilderna.
2. Var det samma utetemperatur?
3. Hade du en ngenic förra året?
 
  • Gilla
Festlund och 1 till
  • Laddar…
Leta upp en period med samma temperatur och jämför.

Är du säker på att det är värmepumpen som drar el?
Och i så fall hur vet du det? (det ser ut som du har liknande toppar i båda bilderna men högre grundförbrukning)
 
  • Gilla
jonle336 och 1 till
  • Laddar…
13th Marine 13th Marine skrev:
Det är svårt att säga utan att veta mer.

1. Det är inte ens samma skala på bilderna.
2. Var det samma utetemperatur?
3. Hade du en ngenic förra året?
1. Det skalas i interfacet, dvs översta bilden har betydligt högre förbrukning vilket såklart gör att det skalas upp gentemot bild 2 som inte har lika höga toppar.
2. Oklart, men det spelar ingen roll vilken dag förra vintern jag tittar på, ingen dag har konstant strömuttag på 4kw.
3. Ja
 
F farside22 skrev:
1. Det skalas i interfacet, dvs översta bilden har betydligt högre förbrukning vilket såklart gör att det skalas upp gentemot bild 2 som inte har lika höga toppar.
2. Oklart, men det spelar ingen roll vilken dag förra vintern jag tittar på, ingen dag har konstant strömuttag på 4kw.
3. Ja
1. Jag menar tidsskala, du har 24h mellan strecken på ena och 6h på andra.
Det blir svårt att jämföra dem utan samma skala.
 
  • Gilla
Solvide och 2 till
  • Laddar…
O [old rusty] skrev:
Leta upp en period med samma temperatur och jämför.

Är du säker på att det är värmepumpen som drar el?
Och i så fall hur vet du det? (det ser ut som du har liknande toppar i båda bilderna men högre grundförbrukning)
Se bild på förbrukningen när jag nu stängde av pumpen, idle utan pump ca 1kw i förbrukning
 
  • Instrumentbräda som visar elförbrukning på 0,91 kW utan pump, näteffekt 0,61 kW och solproduktion 0 kW.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
F farside22 skrev:
1. Det skalas i interfacet, dvs översta bilden har betydligt högre förbrukning vilket såklart gör att det skalas upp gentemot bild 2 som inte har lika höga toppar.
2. Oklart, men det spelar ingen roll vilken dag förra vintern jag tittar på, ingen dag har konstant strömuttag på 4kw.
3. Ja
Det är inte samma tidsskala heller. På bilden från ifjol är skalan 16 timmar på x axeln och främst över en natt där inte så mycket mer än pumpen är igång, vilket gör att toppar och dalar ser längre ut än nya bilden som är för 4 dygn där toppar inkluderar även körning av diskmaskin/spis/tvättmaskin/torktumlare utöver värmepump. Zooma in för samma tidsskala så ser man mer detaljerat.
 
  • Gilla
Solvide och 1 till
  • Laddar…
13th Marine 13th Marine skrev:
1. Jag menar tidsskala, du har 24h mellan strecken på ena och 6h på andra.
Det blir svårt att jämföra dem utan samma skala.
Ah, då hänger jag med, se bilder 23-12-11 -23-11-13 och bild 2 samma men iår
 
  • Diagram med elförbrukning från 12-11 till 12-13, visar fluktuationer i förbrukning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Graf över elförbrukning från 11:e till 13:e december, med varierande förbrukning mellan 0 och 14 enheter per timme. Batteristatus visas under grafen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
13th Marine
  • Laddar…
Hur har du ställt in ngenicen förresten, hur hårt ska den styra på pris?

Vår har med de senaste dagarnas pristoppar i kombination med låga utetemperatur jobbat väldigt av eller på, men då har vi den hårt styrd på pris.
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Hur har du ställt in ngenicen förresten, hur hårt ska den styra på pris?

Vår har med de senaste dagarnas pristoppar i kombination med låga utetemperatur jobbat väldigt av eller på, men då har vi den hårt styrd på pris.
Den står i mitten läget vad gäller prisstyrning.
 
Graf som visar energiförbrukning med två cirkelsatta perioder av låg aktivitet, där pumpen nästan står stilla innan användning ökar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Du har tider där pumpen i princip står stilla, det tar tid att återhämta detta, speciellt när det är kallt.
Det gör att pumpen kommer gå mer när den väl "får" köra igen.
 
  • Gilla
Dowser4711 och 4 till
  • Laddar…
Är bildena med Ngenic inkopplad?
Då kan det ställa till det om du ligger på gränsen.
Kan tom vara så illa att elpatronen går in för att komma tillbaka.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.