Kan någon hjälpa mig. Jag har värme på alla radiatorer utom en. Den aktuella radiatorn sitter på mellanvåningen så den är Mao inte den högst belägna. Eldar med ved, öppen expansion, har ett tvårörssystem på radiatorkretsen, returen är strypt nere vid tanken. Vet inte om det finns någon annan information som kan vara av värde? Det finns vatten i radiatorn och det kommer ingen luft när jag skruvar på luftskruven. Vad göra???
 
Ska också säga att "nålen" på termostaten löper fritt och fjädrar ut efter att jag provat att trycka in den.
 
stryp-/avstängningsventilen på utloppet på elementet är kanske stängd.
ligger elementet sist på sin slinga?
 
Jag tror att elementet ligger sist på sin slinga men det finns ingen stryp/avstängningsventil på själva radiatorn. Det är en äldre variant med sektioner (hoppas du förstår vilken typ jag menar).
 