Är detta bärldens bästa värmepump eller är något fel?
Larmar inget och kompressorn morrar på för fullt.
Värme och varmvatten som vanligt.
-
-
Renoverare · Bohuslän · 192 inlägg 2 nov 2019 17:132 nov 2019 17:13 #2
Båda givarna har gett upp och visar fel. Sålänge inte ena givaren går under värdet i parentesen har de ingen styrande funktion. Byt givare bara så du har koll
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/givare-nibe-vrmepump/varmvattengivare-nibe.html
(inte bara varmvattengivare den är till som js påstår ) -
2 nov 2019 17:17 #3
Men borde inte pumpen larma för att nått är fel?
25 grader varmare brine ut än in är ju inte rimligt?
Vad är det värsta som kan hända om man ej löser detta? Fruset hål?Redigerat 2 nov 2019 17:56 -
2 nov 2019 17:31 #4
Ser ut som en äldre modell och har den inte lyckats frysa borrhålet under alla tidigare år är det säkert ingen risk nu heller. Däremot om man byter till en ny modell som tar lite mer energi ur berget kan det finnas en risk beroende på vad det är för modell och hur den styrs.
- Laddar…
-
Renoverare · Bohuslän · 192 inlägg 2 nov 2019 17:582 nov 2019 17:58 #5
Händer inget sål änge cirkpumpen håller flödet uppe, och skulle den stanna får du lplarm istället. Värmepumpen har ett styrsystem med 4st larm(lp, hpms, givarfel, låg kb). De är väldigt basic men driftsäkert så byt för att se att den håller en differens mellan in och ut och funkar men inget som är akut
-
25 nov 2019 03:23 #6
Normalt används en PT 100 alt PT 1000 för tempmätning
100 ohm vid 20 grader alt 1000 ohm vid 20 grader.
Skaffa en ohm mätare provmät
Om du har möjlighet lossa dem och doppa dem i någon väska du kan mäta och verifiera så har du koll. -
25 nov 2019 06:01 #7
Nibe brukar köra med 10kohm NTC-motstånd.
KB-givarna brukar ge upp efter några år, så det är bara att byta.Redigerat 25 nov 2019 06:08- Laddar…
-
25 nov 2019 09:43 #8
Lite äldre NIBE-modeller har NTC givare på 3 kohm vid +25 grader.