Hej!
Efter att jag bytt ut en lampknapp till en LED-dimmer så slutade vägguttaget att fungera. Samma hände på ett annat ställe i lägenheten där jag också bytte till dimmer. När jag sedan bytte tillbaka så fungerade vägguttagen igen.
På bilderna ser ni hur det var kopplat innan. Två bruna in i fas och en svart tändare. Kopplade in de två bruna i L och L samt svarta till den längst till vänster.
Dimmern funkar men som sagt inte vägguttaget.
Vad kan ha blivit fel? Jag kan väl inte koppla på något annat sätt?
-
-
30 nov 2021 21:02 #2
Jag misstänker att du kopplade enligt följande bild,
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
Bägge ”L” i dimmern är elektriskt skilda från varandra.
Dimmern växlar mellan bägge ”L” när man tänder/släcker. -
30 nov 2021 21:35 #3
Den tidigare hade ju båda bruna kopplade i samma fas. Betyder det att bara en brun användes? Ska jag därför koppla en brun i X och en i L? -
30 nov 2021 21:39 #4
Sätt en Wago i dosan och koppla samman inkommande fas, dimmer fas och fas till vägguttaget i den. Dimmerns L är inte till för att dra fas vudare till vägguttag utan att styra dimmern, glöm den kopplingen.
- Laddar…
-
Bästa svaret
30 nov 2021 21:41 #5X-plintarna är blindplintar, de har ingen kontakt med någonting.
Du behöver en extern kopplingsklämma (tex Wago 221-413, https://www.elbutik.se/product.html/wago-221-kopplingsklamma) och en bit FK-tråd.
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in- Laddar…
-
-
30 nov 2021 23:08 #9
Bägge L-ingångarna används samtidigt när dimmern används i en trappkoppling
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in- Laddar…