Vi har ganska nyligen köpt hus utanför Hörby och håller på att känna av vad som är normalt och vad vi behöver justera kring el och värme. Det är ett helsike att få rätt på värmesystemet och vi behöver fler kloka huvuden som kanske vet mer än vi gör.

Vi har ett stort hus, 450 kvm. 1,5 plan, byggt 1912. ytterväggar av tegel och puts. 2-glasfönster i kopplade träbågar, isolerat tak, torpargrund. Vi har börjat täta runt fönsterna med ordentliga tätningslister men det tar sin tid med 23 stora fönster. Värmesystemet är ett tvådelat system med pelletspanna och luft/vatten-pump. Vattenburna radiatorer. Pumpen klarar värmeförsörjningen själv på sommaren och en bit in på hösten. Sen tar pelletspannan i stort sett över. Vi har en Ariterm Biomatic+ 40.

Förbrukningen mellan 5 dec och 13 dec har varit ca 7 säckar pellets per dygn. Så 112 kg per dygn. Vår innetemp är ca 19,5. termostaten är inställd på 18, ute har det varit runt 0 till 3+. Det känns som om det går väldigt mycket pellets. Eller är det normal förbrukning? Vi duschar max 2 ggr/vecka och har diskmaskin, så ingen extravagant varmvattenförbrukning. Vi gillar inte att ha det för varmt heller, mellan 18-19 grader passar oss.

Biomatic+ är ett kapitel för sig själv. Vi testar olika inställningar för att se om den presterar bättre men det är svårt att avgöra på pelletsförbrukningen. Manualen är urkass och vår "pann-kille", som vi ringer när pannan behöver service, vet inte heller så mycket. Ariterm har tydligen lagt ner så det är svårt att få nån experthjälp. Helt fantastiskt.


Finns det någon med egen erfarenhet av pelletsförbrukning i större, äldre hus? Eller vet hur man optimerar en Biomatic+ 40? Skulle verkligen uppskatta lite tips och funderingar!
 
  • Wow
yonna
  • Laddar…
Hestiashem Hestiashem skrev:
Vi har ganska nyligen köpt hus utanför Hörby och håller på att känna av vad som är normalt och vad vi behöver justera kring el och värme. Det är ett helsike att få rätt på värmesystemet och vi behöver fler kloka huvuden som kanske vet mer än vi gör.

Vi har ett stort hus, 450 kvm. 1,5 plan, byggt 1912. ytterväggar av tegel och puts. 2-glasfönster i kopplade träbågar, isolerat tak, torpargrund. Vi har börjat täta runt fönsterna med ordentliga tätningslister men det tar sin tid med 23 stora fönster. Värmesystemet är ett tvådelat system med pelletspanna och luft/vatten-pump. Vattenburna radiatorer. Pumpen klarar värmeförsörjningen själv på sommaren och en bit in på hösten. Sen tar pelletspannan i stort sett över. Vi har en Ariterm Biomatic+ 40.

Förbrukningen mellan 5 dec och 13 dec har varit ca 7 säckar pellets per dygn. Så 112 kg per dygn. Vår innetemp är ca 19,5. termostaten är inställd på 18, ute har det varit runt 0 till 3+. Det känns som om det går väldigt mycket pellets. Eller är det normal förbrukning? Vi duschar max 2 ggr/vecka och har diskmaskin, så ingen extravagant varmvattenförbrukning. Vi gillar inte att ha det för varmt heller, mellan 18-19 grader passar oss.

Biomatic+ är ett kapitel för sig själv. Vi testar olika inställningar för att se om den presterar bättre men det är svårt att avgöra på pelletsförbrukningen. Manualen är urkass och vår "pann-kille", som vi ringer när pannan behöver service, vet inte heller så mycket. Ariterm har tydligen lagt ner så det är svårt att få nån experthjälp. Helt fantastiskt.


Finns det någon med egen erfarenhet av pelletsförbrukning i större, äldre hus? Eller vet hur man optimerar en Biomatic+ 40? Skulle verkligen uppskatta lite tips och funderingar!
Kan även tillägga att de stora salarna, där vi inte vistas så mycket (det är en gammal skola), är kallställda. Så hela huset är inte uppvärmt. Kanske ca 300kvm. Vi är två hushåll i byggnaden.
 
Tycker spontant att det låter mycket. 112 kg/dygn på 450 m2 blir 0.25 kg/dygn/m2, som jämförelse åt mitt system 0.12 kg/dygn/m2 under samma period (hus på västkusten, "magert" isolerat -2 - 0°C).

Hög förbrukning tyder ju antingen på att huset förbrukar mycket energi (hur ser isolering ut i tak (högst effekt) och väggar. Alternativt att pannan inte är så effektivt som den borde, hur hög är rökgastemp, finns dragbegränsare, turbulatorer, regelbunden sotning etc etc..
 
  • Gilla
Hestiashem
  • Laddar…
T tobbra skrev:
Tycker spontant att det låter mycket. 112 kg/dygn på 450 m2 blir 0.25 kg/dygn/m2, som jämförelse åt mitt system 0.12 kg/dygn/m2 under samma period (hus på västkusten, "magert" isolerat -2 - 0°C).

Hög förbrukning tyder ju antingen på att huset förbrukar mycket energi (hur ser isolering ut i tak (högst effekt) och väggar. Alternativt att pannan inte är så effektivt som den borde, hur hög är rökgastemp, finns dragbegränsare, turbulatorer, regelbunden sotning etc etc..
Känner också spontant att det är mycket med 0.25kg/dygn/m2. Väggarna är ganska kalla, ingen tilläggsisolering på tegelväggarna, bara puts. Taket är ganska nytt, 2014. Och lagt enligt alla regler, isolerat osv. Sedan har vi mycket högre takhöjd, 3-3.5 m, som såklart ökar värmeförbrukningen. Men det borde ju inte mer än fördubbla förbrukningen mot ditt system, tycker jag. Pannan servas regelbundet med sotare osv. Vi har fått byta överhettningsskyddet men när utetempen går över 10-15 grader stänger den ändå av sig hela tiden. Pann-killen säger nåt om stopptemp men vi kan inte hitta den inställningen i menyn.

De andra grejorna som du nämnde ska vi kolla upp. Både sotaren och pann-killen har pillat på draget så nu vet jag inte om det är optimalt längre 😅

Vi sköter brännaren såklart. Askar ur och mejslar bort sotavlagringar i asklådan, torkar av delarna och sånt. Men den jäkla pannan är fortfarande ett mysterium.
 
Mamma mia, vår ariterm och 200kvm hus - 10,drar 25-30kg / dygn. Hur ser kopplingen i pannrummet ut?
 
H Håbbe01 skrev:
Mamma mia, vår ariterm och 200kvm hus - 10,drar 25-30kg / dygn. Hur ser kopplingen i pannrummet ut?
Jadu. Pannrummet är spännande. Det är rör kors och tvärs överallt. Har lite bilder men det ger kanske inte så mycket. Det går rör ut till luft/vatten-pumpen, sen in i pannan, vidare till varmvattenberedare. Vi har två beredare, i separata källare. En under den ena lägenheten i huset och en under vår bodel. Det går rör genom väggar mellan dessa och pannan. Det sitter sen givare som har koll på termostaten (2 st) och cirkulationspumpar. Vi har justerat mataren på pannan och ska se om det ger nån effekt. Den stod inställd på att mata maximalt 40kg/h och vi satte ner den till 30.

För att hitta något positivt i allt så har vi åtminstone tillgång till pellets i år. Förra året tog det slut i slutet av november och sen dröjde det till januari innan vi fick mer. Vi hade 10 grader i vardagsrummet ett par dagar i december.
 
  • Ett pannrum med kopparledningar, fläktar och värmesystemutrustning i en källare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Rör, kablar och uppvärmningsutrustning i ett trångt, oordnat utrymme, troligtvis en pannrum eller källare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Rör, kablar, pumpar och ventiler i komplex, trång teknisk installation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Ett pannrum med värmepanna, rörledningar, kablar och en vattenberedare. Oorganiserat och oavslutat installationsarbete syns.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vi kör en liten ariterpanna till 2 st 500L tankar med laddomat men er finns inga extra tankar eller? så går pannan nästan jämt då? Vår går ca 5-6ggr per dygn vid 10 minusgrader ute och +20 inomhus
 
Vilken medeltemperatur har du haft under den uppmätta tiden? Aritermpannan är väl bland det bästa man kan ha och handboken som man kan ladda ned är förerdömlig.
Dubbelt så stor uppvärmd yta och dubbelt så hög takhöjd ger ju 4 gånger större pelletsförbrukning jämfört med en vanlig 150 kvm villa. Tycker därför inte förbrukningen är onormalt hög.
Temperatur på röken som går ut i rökröret vid full drift är ju en nödvändig uppgift för att lösa problemet med överhettning, Sitter det ett smalt insattsrör i skorstenspipan?
Gamla skolor med jättefönster är ju kända för att dra mycket värme.
 
H Håbbe01 skrev:
Vi kör en liten ariterpanna till 2 st 500L tankar med laddomat men er finns inga extra tankar eller? så går pannan nästan jämt då? Vår går ca 5-6ggr per dygn vid 10 minusgrader ute och +20 inomhus
Nej, inga extra tankar. Så jag antar att den kör igång när vattentempen går under en viss grad. Det finns inställningar med kurvor för olika utetemperaturer och lite andra variabler men dem blir vi inte riktigt kloka på eftersom de inte beter sig som de bör utifrån vilken utetemp vi har. Det finns så många inställningar att laborera med.
 
Enklast är om det går att kolla lågan på brännaren. Den bör vara vitgul helst. Börjar den se röd eller orange ut så går den med för hög matning
 
  • Gilla
Hestiashem
  • Laddar…
H Håbbe01 skrev:
Enklast är om det går att kolla lågan på brännaren. Den bör vara vitgul helst. Börjar den se röd eller orange ut så går den med för hög matning
Tack, ska kolla det! Vi har termostaten på 17 nu för att se om tempen går ner men den har snarare ökat fr 19,5 till 19,8. Det är så jäkla skumt. Jag har i alla fall en checklista nu med saker att gå igenom. Måste även kolla om rumstemperaturgivaren inte har ställts på och bråkar med termostaten. Jag kommer att ha en ingenjörsexamen när jag är klar med det här.
 
B
112kg/dygn, motsvarar ju ca 67w/kvadratmeter. (112x4.8x0.9/300/24). Det är ju mycket för att vara runt 0C utomhustemp, även om hög höjd på taket påverkar.

2 hushåll, hur många är det? Det går kanske 2.5kWh/person för varmvatten, men kan gå mycket mer eller mindre beroende på vanor.

Jag tror det kan vara läge att låna/hyra en värmekamera och filma överallt för att se hur fönster med mera ser ut, sen kan det nog vara vettigt att betala en sakkunnig som går igenom byggnaden totalt inkl. Ventilation. Huset är så pass stort, och förbrukar såpass mycket att er energibudget borde vara rätt omfattande. Det kan nog finnas en och annan lönsam åtgärd.

Det kan även vara vettigt att fundera på att utöka värnepumpsanläggningen. Pellets är rätt dyrt per kWh, många drifttimmar varje år är en värmepump billigare än pellets.
 