Han sade att man kan hälla i en dl diskmedel för att få bort luften... och att då det luktade diskmedel var drt säkert gjort. Men jag har ingen koll på vad deras firma har gjort eller ej. Jag tycker att det är något de borde ha koll på själva. Känner att jag snart blir Häxan Surtant!
-
Medlem · 50 inlägg
-
Medlem · 50 inlägg
-
Medlem · 50 inlägg
Han har gått igenom alla inställningar - justerat och gjort inställningar av alla värden vilket, av någon anledning inte var gjort.
Han har även hittat grundproblemet - en givare som tydligen lurat systemet och stängt av pumpen när den borde ha gått.
Peppar, peppar, tycker jag mig ana värme igen i golvet, men det tar ju ett tag innan man känner det till fullo.
Tack alla snälla för alla tips!❤- Laddar…
-
Medlem · 50 inlägg
- Laddar…
-
Systemet är väldigt trögt.
Så vänta tills imorgon.
Av nyfikenhet. Vad har du för temperaturer på fördelaren just nu? -
Medlem · 50 inlägg
-
Medlem · 50 inlägg
-
Det ser fortfarande konstigt ut. Stäng den där bypassen nu. -
Det ska vara ca 4 graders delta-T på golvslingorna, och 7-10 grader på radiatorerna (7-8 grader är optimalt för värmepumpen).
Max temperatur till golvslingorna ska vara 40-45 grader vid dimensionerande utetemperatur.- Laddar…
-
Medlem · 50 inlägg
- Laddar…
-
Medlem · 50 inlägg
-
Medlem · 50 inlägg
-
Medlem · 50 inlägg
Många frågor ang. resten har dykt upp idag. Varför var inte systemet injusterat utan bara ihopkopplat? Givaren, som nu är bytt, och som inte behövdes, hur kunde den ställa till det? Varför saknar vi viktiga delar i vårt system? Helt klart tänker jag lära mig mera om detta för att kunna konfrontera och framförallt själv skaffa de saker vi faktiskt borde ha. -