Byggahus.se
Hejsan!

Bor i en villa från 1976 som har ett så kallat enrörsystem. Har elpanna och även luftluft värmepump som just nu står för den mesta värmen.

Problemet är att det inte finns nå vanliga radiatorer i huset utan det är ett rör som det sitter konvektorband runtom och det är även inga termostater. Se bilderna.

Jag undrar hur man skulle kunna lösa detta på bästa sätt eftersom jag har inte konvektorband till alla rör och har inte hittat nåt ställe där man kan köpa nya. Finns det ett bättre sätt att lösa detta utan att dra nya rör? Har ringt rörmockare men omöjligt att få tag i nån som ringer tillbaka.

Mvh Anders
2017-03-26 13.27.05.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
2017-03-26 13.21.52.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
2017-03-26 13.21.42.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
2017-03-26 13.19.34.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
2017-03-26 13.10.27.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Vad är det för ytter- och innerdiameter på rören i golv och väggar? Hur många rum ligger utefter samma ettrörsslinga? Tror det bästa är att sätta upp nya större radiatorer med 1-rörskoppel.
 
Hur gör man med kopplet när rören går upp på ena sidan och ner på andra? Eller går det att lösa på nåt annat smart sätt ? :)
 
Det är ganska grova dimensioner på rören och det är två slingor som går på varsin sida av huset och sedan upp på ovanvånigen för att sedan gå ner igen i pannrummet. Är 12 st rör som kommer upp. Allt från ca 40 cm till 3.5 meter.
 
Nej det blir ju en bit rör horisontellt på väggen åt vardera hållet framtill undersidan på nya radiatorkopplet.
 
  • Gilla
kenneth5828
  • Laddar…
tack för svar :) Har du nån bild över hur det skulle kunna se ut om man drar på detta sätt? Lite orolig att det kan se lite rörigt ut :)
 
Har ingen direkt bild men det är relativt vanligt med en bit horisontella rör nertill på väggarna mellan radiatorer i samma eller angränsande rum i nya hus och lägenheter. Elförzinkade stålrör. Gillar man inte blanka rör går det ju att måla rören i samma kulör som väggen.
 
OK du har en villa byggt 1976, och har nu en elpanna och en värmepump luft-luft.
1976 var ström billigt, ca 3 à 4 öre per kWh, nu är det annat pris.

Värmepumpen luft-luft fanns säkert inte 1976. Då fanns troligen endast elpannan och dina befintliga radiatorer från 1976.
Varför räcker inte längre radiatorerna från 1976 för att hålla villan varm?
Du överväger ju att montera normala radiatorer för vattenburen värme för din elpanna.

Hur många seriekopplade radiatorer av konvektortyp har du på varje stam?
Vad har framledningsrören och mellan radiatorena och återledningsrören för dimension, ytterdiamenter(mm). Säkert samma.

Det är knepigt att ha månag i serie. Det första skållhett det sista bara ljummet.
Men går att reglera med flöde och framtemperaturen. Såvida det går att få duktigt fläde genom systemet.

Hur styrs temperaturen i rummen idag? Bara shunt som reglerar framtemperaturen?
 
Redigerat:
Anledningen är att föregående ägare har tagit bort konvektorbanden och det finns endast några kvar. Så jag har endast rören kvar och dessa värmer ej något.

Något återledningsrör finns ej utan allt går runt på samma slinga. Det styrs enbart av en shunt vid elpannan.
 