2 301 läst · 12 svar
2k läst
12 svar
Undvika att träffa elledning när skåp ska sättas upp
Hej!
Jag ska sätta upp ett skåp på en vägg i huset. Till saken hör att vid den väggen kommer elledningarna upp till ovanvåningen för vidarekoppling till rummen. Huset är byggt på 40-talet så de flesta ledningar ligger i stålrör, men det är också så att trapphusbelysningen vid något tillfälle har utökats med fler lampor och en tredje brytare dragna med VP-rör
Summa summarum, när belysningen är tänd så piper min PHASEN penna över en stor yta på väggen, trots att det sannolikt inte är så att det går elledningar precis överallt.
Har kikat i kopplingsdosor och apparatdosor för att kunna få en bild av vart rören tar vägen, men blir nervös över huruvida föregående ägare till huset kan ha gått utanför förväntat mönster (raka dragningar) och dragit på annat vis.
Finns det bättre instrument för att mäta fram var elledningarna går (mindre felmarginal)? Går det att göra på annat vis för att hitta elledningarna? Har provat att söka med värmedetektor, men med dagens LED-lampor och plankväggar så blir det ju inga direkta värmeskillnader trots att jag har last på ledningarna.
Jag ska sätta upp ett skåp på en vägg i huset. Till saken hör att vid den väggen kommer elledningarna upp till ovanvåningen för vidarekoppling till rummen. Huset är byggt på 40-talet så de flesta ledningar ligger i stålrör, men det är också så att trapphusbelysningen vid något tillfälle har utökats med fler lampor och en tredje brytare dragna med VP-rör
Summa summarum, när belysningen är tänd så piper min PHASEN penna över en stor yta på väggen, trots att det sannolikt inte är så att det går elledningar precis överallt.
Har kikat i kopplingsdosor och apparatdosor för att kunna få en bild av vart rören tar vägen, men blir nervös över huruvida föregående ägare till huset kan ha gått utanför förväntat mönster (raka dragningar) och dragit på annat vis.
Finns det bättre instrument för att mäta fram var elledningarna går (mindre felmarginal)? Går det att göra på annat vis för att hitta elledningarna? Har provat att söka med värmedetektor, men med dagens LED-lampor och plankväggar så blir det ju inga direkta värmeskillnader trots att jag har last på ledningarna.
Vad är det för vägg, du skriver plank?L Location skrev:Hej!
Jag ska sätta upp ett skåp på en vägg i huset. Till saken hör att vid den väggen kommer elledningarna upp till ovanvåningen för vidarekoppling till rummen. Huset är byggt på 40-talet så de flesta ledningar ligger i stålrör, men det är också så att trapphusbelysningen vid något tillfälle har utökats med fler lampor och en tredje brytare dragna med VP-rör
Summa summarum, när belysningen är tänd så piper min PHASEN penna över en stor yta på väggen, trots att det sannolikt inte är så att det går elledningar precis överallt.
Har kikat i kopplingsdosor och apparatdosor för att kunna få en bild av vart rören tar vägen, men blir nervös över huruvida föregående ägare till huset kan ha gått utanför förväntat mönster (raka dragningar) och dragit på annat vis.
Finns det bättre instrument för att mäta fram var elledningarna går (mindre felmarginal)? Går det att göra på annat vis för att hitta elledningarna? Har provat att söka med värmedetektor, men med dagens LED-lampor och plankväggar så blir det ju inga direkta värmeskillnader trots att jag har last på ledningarna.
Som du skriver kan ju vara möjligt att lägga en hög last änden och värme mäta, men det duger då inte med en LED utan du får plocka fram något grövre.
Men är det något skivmaterial och träreglar där eller någon äldre historia? Där finns ju kabelsökare också, bör kunna hyras om inte annat.
Väggen består av masonit 3mm + 17 mm råspont stående + kutterspån som isolering + 17 mm råspont + 3mm masonit. Väggen är cirka 10 cm tjock.E El-Löken66 skrev:Vad är det för vägg, du skriver plank?
Som du skriver kan ju vara möjligt att lägga en hög last änden och värme mäta, men det duger då inte med en LED utan du får plocka fram något grövre.
Men är det något skivmaterial och träreglar där eller någon äldre historia? Där finns ju kabelsökare också, bör kunna hyras om inte annat.
Att det går elledningar i området vet jag, men nu får jag utslag över drygt en kvadratmeter vilket framstår som orimligt. Har använt både min regelsökare och min phasen vid flera tillfällen tidigare, men aldrig fått ett sånt här tokigt resultat.
Kan du inte bara borra ett hål mindre än skruvens gängor dessa 2cm och sen trycka in en pryl och känna så där inte är något bakom och sen skruva? Ett rör brukar fjädrar emot om man petar på det.L Location skrev:Väggen består av masonit 3mm + 17 mm råspont stående + kutterspån som isolering + 17 mm råspont + 3mm masonit. Väggen är cirka 10 cm tjock.
Att det går elledningar i området vet jag, men nu får jag utslag över drygt en kvadratmeter vilket framstår som orimligt. Har använt både min regelsökare och min phasen vid flera tillfällen tidigare, men aldrig fått ett sånt här tokigt resultat.
Varför inte bara använda korta skruvar? Elen bör väl ligga innanför skivmaterialet
Man kan också tänka sig att använda mollyplugg för dubbelgips.L Location skrev:Väggen består av masonit 3mm + 17 mm råspont stående + kutterspån som isolering + 17 mm råspont + 3mm masonit. Väggen är cirka 10 cm tjock.
Att det går elledningar i området vet jag, men nu får jag utslag över drygt en kvadratmeter vilket framstår som orimligt. Har använt både min regelsökare och min phasen vid flera tillfällen tidigare, men aldrig fått ett sånt här tokigt resultat.
Då krävs det bara att man försiktigt borrar ett 8mm-hål, pluggen lär knappast skada ev. vp-rör.
IKEAs godmorgon så en plastdistans också på 10 mm. Jag har alltid tänkt att man vill gå igenom en bit så man hamnar i isoleringen men det kanske är feltänk av mig.E elmont skrev:
En liten uppdatering för intresserade!
Jag mätte ut var jag skulle sätta mina skruvar och spikade försiktigt i en dyckert på 50 mm för att varsamt känna efter om jag gick på motstånd. Därefter drog jag ut spiken och skruvade med mina skruvar.
Inga problem, har kontrollmätt på skruvarna så de inte blivit strömförande och har JFB som borde protesterat om jag hade haft otur.
Jag mätte ut var jag skulle sätta mina skruvar och spikade försiktigt i en dyckert på 50 mm för att varsamt känna efter om jag gick på motstånd. Därefter drog jag ut spiken och skruvade med mina skruvar.
Inga problem, har kontrollmätt på skruvarna så de inte blivit strömförande och har JFB som borde protesterat om jag hade haft otur.
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Liknande trådar
-
Er bästa lösning för att undvika att möbler sjunker ner i gruset?
Grund & Markarbeten -
109 sätt att undvika citering i svar på inlägg.
Övrigt Off Topic -
Max längd på regel för att undvika stödstolpar / svikt. Finns det någon hobby-konstruktör som kan hjälpa? Specialfall.
Altan & Uteplats -
Hur undvika att ihoplimmade skivor böjer sig?
Möbelsnickeri -
Borra hål i badrumsvägg. Undvika att träffa vattenrör?
Badrum