Blev lite fundersam här när jag stötte på en Malmberg-central. Ganska plastigt och vingligt som sig bör, men jag la märke till att skenorna är märkta, i mitt tycke, bak-och-fram. Det är en infälld central, med nollskena och jordskena uppe respektive nere. Märkligt kopplat som "default" bara: inkommande faser in i jordfelsbrytaren upptill, men sedan övre N-koppling till N-skenan och nedre N till jordskenan. Hur resonerade man här egentligen? 😄
Nu bryr sig väl inte brytaren om vad som sitter över eller under, men det ser ju lite snurrigt ut och kan lätt bli tokigt om man inte tittar två gånger. Hur vanligt är det att det är kopplat så i färdiga centraler? Aldrig stött på det tidigare.
Nu bryr sig väl inte brytaren om vad som sitter över eller under, men det ser ju lite snurrigt ut och kan lätt bli tokigt om man inte tittar två gånger. Hur vanligt är det att det är kopplat så i färdiga centraler? Aldrig stött på det tidigare.
Jodå, fasskena osv är helt som det ska, det jag reagerade över är att det är kopplat från övre ingången på JFB till N-skenan och nedre ingången till PE-skenan.A Arnodt skrev:
Svårt att se märkningen på bilden så jag förtydligade:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Moderator
· Stockholm
· 52 079 inlägg
Vet inte om jag missförstår. Men nollan måste gå igenom jordfelsbrytaren i samma riktning som faserna. Annars kommer jordfelsbrytaren att lösa ut direkt.
Ja alltså tanken är att koppla inkommande N i JFB. Ut från JFB går ju sedan N till noll-skenan. Men i det här fallet är utgången kopplad till jordskenan.H hempularen skrev:
är det 4-ledarsystem (TN-C) eller 5-ledarsystem (TN-S) in till gruppcentralen?
Vid TN-S så ska neutralledaren mellan PE-plinten och JFBn bort samt inkommande N ska direkt till JFBn om ingen grupp ska ligga utanför.
Vid TN-S så ska neutralledaren mellan PE-plinten och JFBn bort samt inkommande N ska direkt till JFBn om ingen grupp ska ligga utanför.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 162 inlägg
Jag tror att färdigbyggda elcentraler alltid levereras TN-C-kopplade. Därför går det en tråd mellan PE-skenan och JFBns ingång.
Hur ser du att N-skenan sitter överst? Finns det en märkning på den som inte syns på bild? Om det verkligen är tänkt att ha N-skenan överst så är ju elcentralen felkopplad från fabrik. Du får rätta till det. T.ex byt plats på skenorna.
Hur ser du att N-skenan sitter överst? Finns det en märkning på den som inte syns på bild? Om det verkligen är tänkt att ha N-skenan överst så är ju elcentralen felkopplad från fabrik. Du får rätta till det. T.ex byt plats på skenorna.
Ja det var precis det det handlade om, skenan överst är märkt N (som inte syns på bild) och den undre märkt jord´. Men då är det precis som du säger felkopplat från fabrik. Eller ja, Väldigt märkligt.Bo.Siltberg skrev:Jag tror att färdigbyggda elcentraler alltid levereras TN-C-kopplade. Därför går det en tråd mellan PE-skenan och JFBns ingång.
Hur ser du att N-skenan sitter överst? Finns det en märkning på den som inte syns på bild? Om det verkligen är tänkt att ha N-skenan överst så är ju elcentralen felkopplad från fabrik. Du får rätta till det. T.ex byt plats på skenorna.
Centralen är inte i drift ännu, därav inga inkommande och inget annat inkopplat. Det kommer gå ny femledare in, den gamla kabeln faller bara i bitar.
Kan det vara så enkelt att man slarvat och bytt plats på noll- och jordskena, dom är väl samma storlek och snäpps fast?
Byter man plats så stämmer betckningarna.
Det blir ju rätt om man har en PEN inkommande och kopplar det till övre skenan som blir PE och undre blir då N genom JFB.
Byter man plats så stämmer betckningarna.
Det blir ju rätt om man har en PEN inkommande och kopplar det till övre skenan som blir PE och undre blir då N genom JFB.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
D Dilato skrev:Kan det vara så enkelt att man slarvat och bytt plats på noll- och jordskena, dom är väl samma storlek och snäpps fast?
Byter man plats så stämmer betckningarna.
Det blir ju rätt om man har en PEN inkommande och kopplar det till övre skenan som blir PE och undre blir då N genom JFB.
Ja så kan det säkert vara. Jag byter plats på skenorna helt enkelt, så slipper framtida pulare bli förvirrade.D Dilato skrev:
Men om det ska vara någon förbrukare(kyl eller frys) som inte ska gå via jordfelsbrytaren, då behövs väl en Noll-plint för det, eller ska den Nollan då anslutas på samma skruv som ingående PEN på jordfelsbrytaren? Eller den Nollan kanske ska anslutas på jordplinten?
Redigerat:
Det var främst på 80-talet när JFBn kom som det rekommenderas att lägga kyl/frys utanför JFBn, numera "ska" kyl/frys ligga via JFB.
https://www.elsakerhetsverket.se/fr...agor/undantag-fran-regeln-om-jordfelsbrytare/
https://www.elsakerhetsverket.se/fr...agor/undantag-fran-regeln-om-jordfelsbrytare/
Förbrukaren värmepump då, eller någon annan förbrukare som är viktig, en sådan vill man nog inte ha under en jordfelsbrytare 30 mA. Var ska man ansluta dess nolla för en sådan då? Det var det frågan gäller, inte huruvida man bör, ska eller måste skydda en viss apparat med jordfelsbrytare.
Redigerat: