Byggahus.se

Tryckströmbrytare installation samt hur upptäcka fel på värmekabel?

  1. J
    Medlem · 177 inlägg

    jesper---

    Medlem
    Visst ska tryckströmbrytaren installeras på samma kabel som går ner till pumpen? Djupbrunnspump.
    Finns det något särskilt att tänka på vid själva installationen? Är medveten om justering på brytaren.

    Sen eftersom värmekabeln fick utstå en del våld och kan kommit över max böjradien på 35mm (180 grader?)
    Hur märker man om kabeln har blivit skadad?
     
  2. Bästa svaret

    J
    Husägare · 2 533 inlägg

    Johan456

    Husägare
    Ja, tryckströmbrytaren ska ju fylla hydroforen genom att styra pumpen. Så kabeln till pumpen ska ligga på sekundärsidan tryckströmställaren.

    Om värmekabeln är för hårt böjd kan det leda till att den kortsluts på sikt. För att kontrollera skicket kan du isolationsprova den. Det SKA göras innan den tas idrift. Vad är det för kabel? Serieresistiva ska även resistansmätas och kontrolleras avseende kabelns resistans mot tabell från tillverkaren. Är det en självbegränsande kabel bör den strömmätas för att kontrollera funktionen. Isolationsprovning görs med 500V, tillverkaren kan ställa krav på högre isolationsspänning.
     
  3. E
    Medlem · jämtland · 20 280 inlägg

    elmont

    Medlem
    Och för att "skona" tryckströmbrytaren samt få en tillförlitligare funktion brukar man ofta sätta ett kontaktormotorskydd som tryckbrytaren får styra och kontaktorn sköter om att bryta/släppa på motorströmmen.
     
  4. J
    Medlem · 177 inlägg

    jesper---

    Medlem
    Det är en ebeco f-10 lösmeter, parrallellresistiv, jag såg lite senare om motstånd och isolationstester, ska göra det när allt kommit på sin plats.
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.