Hej!
Vi har nyligen köpt ett hus som är byggt 2009. Märkte när jag var på toaletten på övervåningen och sambon stängde på och av vattnet ett par ggr i köket att det låter som det vibrerar/smäller i vattenledningarna som går till handfatet. Har läst här om tryckslagsdämpare och grejer men förstår inte vart jag isåfall ska sätta den?
Har tagit lite bilder på hur det ser ut. I rummet mitt emot sitter det massa ledningar och grejer helt synligt som jag tror bara är till golvvärmen. Tror inte det är kopplat till någon speciell blandare för det händer både när man stänger på och av vattnet häftigt på övervåningen och köket nere. Även när tvättmaskinen går så får jag detta tryckslag.
Behöver man överhuvudtaget fixa detta eller är det riskfritt? Det är ju lite störande då det nästan låter som det skallrar i väggen.
Mvh J
Vi har nyligen köpt ett hus som är byggt 2009. Märkte när jag var på toaletten på övervåningen och sambon stängde på och av vattnet ett par ggr i köket att det låter som det vibrerar/smäller i vattenledningarna som går till handfatet. Har läst här om tryckslagsdämpare och grejer men förstår inte vart jag isåfall ska sätta den?
Har tagit lite bilder på hur det ser ut. I rummet mitt emot sitter det massa ledningar och grejer helt synligt som jag tror bara är till golvvärmen. Tror inte det är kopplat till någon speciell blandare för det händer både när man stänger på och av vattnet häftigt på övervåningen och köket nere. Även när tvättmaskinen går så får jag detta tryckslag.
Behöver man överhuvudtaget fixa detta eller är det riskfritt? Det är ju lite störande då det nästan låter som det skallrar i väggen.
Mvh J
Inte så bra i längden att ha tryckslag i ledningarna, kan orsaka läckor
Visar hur tryckslagsdämpare monteras
Kan exempelvis köpas här
https://www.ebay.co.uk/itm/Reliance-Aquasystem-Shock-Arresstor-C-W-22MM-Tee-WSA016/201955933049?_trkparms=ao=1&asc=20170912101845&meid=dc75221c3e524554b975b27ba07849db&pid=100705&rk=1&rkt=1&&itm=201955933049&_trksid=p2045573.c100705.m4780#rwid
Eller denna
http://e-handel.robota.se/e-handel/Varme/Expansionskarl/TRYCKSLAGSDAMPARE__MICRON|_0_1?id=933100
Finns också mindre rörformade varianter av tryckslagsdämpare men de tappar ofta effekt med tiden. Den klotformade fungerar bra så länge membranet håller. Man kan också reglera dämpeffekten genom att fylla på eller släppa ut luft.
Visar hur tryckslagsdämpare monteras
https://www.ebay.co.uk/itm/Reliance-Aquasystem-Shock-Arresstor-C-W-22MM-Tee-WSA016/201955933049?_trkparms=ao=1&asc=20170912101845&meid=dc75221c3e524554b975b27ba07849db&pid=100705&rk=1&rkt=1&&itm=201955933049&_trksid=p2045573.c100705.m4780#rwid
Eller denna
http://e-handel.robota.se/e-handel/Varme/Expansionskarl/TRYCKSLAGSDAMPARE__MICRON|_0_1?id=933100
Finns också mindre rörformade varianter av tryckslagsdämpare men de tappar ofta effekt med tiden. Den klotformade fungerar bra så länge membranet håller. Man kan också reglera dämpeffekten genom att fylla på eller släppa ut luft.
Redigerat:
Tack för svar.
I mitt fall skulle det innebära att jag skulle få bryta upp väggen då ledningarna ju går där. Det har jag ingen vidare lust med i ett superfint nytt badrum
Sätter jag igång duschen så får jag inte tryckslaget om jag stänger på och av blandaren till handfatet. Men det kanske inte säger så mycket.
I mitt fall skulle det innebära att jag skulle få bryta upp väggen då ledningarna ju går där. Det har jag ingen vidare lust med i ett superfint nytt badrum
Du kan kanske kan pröva att sätta tryckslagsdämpare under handfatet på första bilden, borde kunna fungera eftersom det hjälper att blandaren där är öppen när duschen används. Eller är det också synligt?
Bedrövligt förresten att ett så pass nytt hus förmodligen har underdimensionerade ledningar. Tryckstötar brukar vara ett bekymmer i äldre hus med installationer påbyggda efterhand.
Tryckstötdämpare är kanske inte helt optimalt med tanke på risk för Legionellatillväxt. Fungerar ju som ett "blindrör".
Bedrövligt förresten att ett så pass nytt hus förmodligen har underdimensionerade ledningar. Tryckstötar brukar vara ett bekymmer i äldre hus med installationer påbyggda efterhand.
Tryckstötdämpare är kanske inte helt optimalt med tanke på risk för Legionellatillväxt. Fungerar ju som ett "blindrör".
Redigerat:
Det är allra värst när man spolar nere i köket och stänger av snabbt. Då låter det som rören skakar till snabbt. Precis som dom inte skulle sitta fast 100% Men det beror ju på trycket iaf för stänger man mer försiktigt så kommer inte ljudet. Det hörs bara vid avstängning av vattnet också.
Det är en Smålandsvilla och dom kommer ju med ikke inredd övervåning så badrummet uppe är ju gjort i efterhand. Så det är om dom slarvat då. Vet inte om man ska ta hit en vvs firma och kika på det men det kanske är svindyrt?
Det är en Smålandsvilla och dom kommer ju med ikke inredd övervåning så badrummet uppe är ju gjort i efterhand. Så det är om dom slarvat då. Vet inte om man ska ta hit en vvs firma och kika på det men det kanske är svindyrt?
Tror det kan bli kostsamt att anlita VVS firma, sett exempel på det i annan tråd. Verkar lämpligt att testa köket först, kan kanske minska/eliminera resten också
Har installerat dämpare i tvättstuga som ligger längst bort på ledningen. En enkel installation att göra själv. Var tidigare exakt som du beskriver i ditt kök. Kolla om det smäller från båda ledningarna (stäng hastigt med bara varm resp. kallvatten på) i mitt fall var det bara kallvattenledningen som behövde dämpas.
Använde först en "rörvariant" från Mattson men den började ge upp i våras, för någon månad sedan ebay-varianten jag länkade till. Rörvarianten fungerade bra först. Den nya fungerar väldigt bra hittills men vet inget om hur den håller i längden.
Har installerat dämpare i tvättstuga som ligger längst bort på ledningen. En enkel installation att göra själv. Var tidigare exakt som du beskriver i ditt kök. Kolla om det smäller från båda ledningarna (stäng hastigt med bara varm resp. kallvatten på) i mitt fall var det bara kallvattenledningen som behövde dämpas.
Använde först en "rörvariant" från Mattson men den började ge upp i våras, för någon månad sedan ebay-varianten jag länkade till. Rörvarianten fungerade bra först. Den nya fungerar väldigt bra hittills men vet inget om hur den håller i längden.
Har testat ytterliggare nu och det är precis samma när man stänger på och av kranen i tvättstugan vattnet kommer in. Man kan höra att det dunkar till. Badrummet på övervåningen ligger precis rakt över tvättstugan så det är inte så konstigt att man kan höra det nerifrån också. Jag har inspektionsluckor för där vattnet kommer in så det är om man kanske kan sätta en tryckslagsdämpare där isåfall. Annars får man ju byta alla blandare till mjukstängande.
I mitt fall var det bara blandaren i tvättstugan och den snabba magnetventilen i tvättmaskinen som orsakade stötarna (vet inte om jag var otydlig i tidigare inlägg). Är inte expert men tror inte det är optimalt med placering direkt på inkommande vatten. Har inget säkert råd hur du ska göra eftersom bekymret verkar finnas i hela anläggningen, men jag skulle börja med att sätta dämpare under diskbänken, där det bör finnas gott om plats. Dämparna fungerar som små expansionskärl och förhoppningsvis kommer de också att ha positiv inverkan på hela anläggningen. Väljer du mjukstängande kranar finns inte den chansen då måste du nog byta samtliga.
Redigerat: