Trycket i expansionskärlet ökar långsamt tills den kommer vatten från a (se bild). Fyller jag själv med kran b då öppnar ventil c. Tips på fel när trycket ökar av sig självt?Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
Inloggade ser högupplösta bilder Logga inNibe bergvärme, ca 8 år gammalt.
-
-
6 nov 2022 16:24 #2
Dåligt med luft i exspantionskärlet eller trasig blåsa i det. släpp ut allt till noll , fyll ex*kärlet till 0,5 bar med säkerthetsventilen öppen., när det slutar komma vatten så ska det stå kvar 0,5 bar i kärlet. Sen fyll på med vatten till ca 1 bar.
-
6 nov 2022 17:01 #3
A är väl säkerhetsventilen för varmvattenberedaren..? B är påfyllningen för värmesystemet och trycket i detta syns på manometern vid dess säkerhetsventil C.
-
6 nov 2022 17:49 #4
A är säkerhetsventilen för tappvarmvattnet, sitter på kallvattnet en bit innan VVBn.
Den kan öppna så att det kommer lite vatten om man har tappat massor med varmvatten, för vatten expanderar när det blir varmt.
I tappvarmvattnet så finns det inget expansionskärl som kan ta upp volymökningen utan trycket höjs istället.
Har man från början högt tryck på inkommande kallvatten så ökar trycket ganska snabbt till 9-10bar.
Om det skulle vara en läcka mellan tappvattnet och radiatorkretsen så skulle trycket i radiatorkretsen öka tills dess säkerhetsventil öppnar.
Trycket i värmesystemet varierar med temperaturen i pannan och i radiatorkretsen, ju högre temperatur det är i pannan ju högre tryck är det.