"Tröttnar" övertrycksventiler med tiden?

  1. G
    Medlem Nivå 6
    På vår vvb har de av någon orsak satt en 6-barsventil (märkplåten på vvb säger max 10 bar, testad med 14). Den har gjort sitt jobb genom åren. På småtimmarna idag vaknade jag av ett rytmiskt dunkande ljud som visade sig komma från vvb då ventilen öppnade fullt pga tryck, knep ihop när trycket direkt sjönk för att omedelbart öppna igen pga den tryckstöt som blev av stängningen. Detta hade sedan kommit i självsvängning med sådär 4 Hz utan slut med resultatet blött golv liksom allt på golvet. Slangen från ventilen ned i avloppet är uppenbarligen inte dimensionerat för den mängden vatten.

    Nu till frågan, blir övertrycksventiler utmattade med tiden så det kan ligga bakom problemet? Jag skulle inte tro att kommunen höjt vattentrycket nämnbart sedan tidigare.
    Min lösning lär dock vara att byta till en 9-barsventil så öppningsgränsen inte ligger så nära vattennätets tryck.
     
  2. Krilleman
    Husägare · Nivå 25
    Absolut. Dessa ventiler är fjäderbelastade ock kan "tröttna".

    Byt till en 9bar!
     