Hej,
Köpte ett nyligen ett hus och upptäckte att elen till garaget är kopplat enligt bilden. Går fyrledarsystem till garaget där "PEN",(om man kan kalla den det) är kopplad på PE-plinten i husets central. Centralen i huset är en modern normcentral med femledarsystem in. Centralen i garaget är en gammal diazed utan jordfelsbrytare. Är detta okej eller bör jag få det åtgärdat?
Kan också tillägga att jag självklart inte kommer göra någon ändring själv. Ekonomin är inte jättebra för tillfället så vill veta om det är något som bör åtgärdas snarast eller om jag kan låta det vara.
Köpte ett nyligen ett hus och upptäckte att elen till garaget är kopplat enligt bilden. Går fyrledarsystem till garaget där "PEN",(om man kan kalla den det) är kopplad på PE-plinten i husets central. Centralen i huset är en modern normcentral med femledarsystem in. Centralen i garaget är en gammal diazed utan jordfelsbrytare. Är detta okej eller bör jag få det åtgärdat?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kan också tillägga att jag självklart inte kommer göra någon ändring själv. Ekonomin är inte jättebra för tillfället så vill veta om det är något som bör åtgärdas snarast eller om jag kan låta det vara.
Det är väldigt osnyggt att ha det sådär.
Vad är det för dimensioner på nuvarande EKKJ? Behöver du trefas i garaget eller kan du koppla om en av ledarna i EKKJn till nolla och klara dig på två faser i garaget?
JFB är en bra investering oavsett. OBS att den inte skyddar mot PEN-släpp.
Vad är det för dimensioner på nuvarande EKKJ? Behöver du trefas i garaget eller kan du koppla om en av ledarna i EKKJn till nolla och klara dig på två faser i garaget?
JFB är en bra investering oavsett. OBS att den inte skyddar mot PEN-släpp.
Är säkert en äldre installation och det finns inget om att det måste ändras, så något retroaktivt är inte aktiellt. Däremot inte fel att sätta en jordfelsbrytare i garaget och en sådan kostar inte så mycket i montage. Tänk inte på att byta centralen, den gamla håller säkert 50 år till.
Jo, det behöver ändras. Uppdelningen till TN-S sker i mätarskåpet, efter det är det inte längre tillåtet att ha TN-C. Hade markkabeln varit ansluten i mätarskåpet hade det varit mer ok, om markkabeln är gammal.
Om det hade varit TN-C till centralen hade det varit ok. Troligen har situationen uppstått vid servisbyte, eller av grav okunskap.
TS, när installerades jordkabeln? Hur såg servisen ut då?
Oaktat reglerna så bör man åtgärda detta.
Om det hade varit TN-C till centralen hade det varit ok. Troligen har situationen uppstått vid servisbyte, eller av grav okunskap.
TS, när installerades jordkabeln? Hur såg servisen ut då?
Oaktat reglerna så bör man åtgärda detta.
Nu är det en PEN som går från mätarskåpet och inte PE / N in till centarlen i huset och då finns det inget fel med PEN, TN-C till garaget och uppdelning i husets central till TN-Stommib skrev:Jo, det behöver ändras. Uppdelningen till TN-S sker i mätarskåpet, efter det är det inte längre tillåtet att ha TN-C. Hade markkabeln varit ansluten i mätarskåpet hade det varit mer ok, om markkabeln är gammal.
Om det hade varit TN-C till centralen hade det varit ok. Troligen har situationen uppstått vid servisbyte, eller av grav okunskap.
TS, när installerades jordkabeln? Hur såg servisen ut då?
Oaktat reglerna så bör man åtgärda detta.
Tack för alla svar!
Är 99% säker på att det är 2,5mm2. Behöver trefas till kompressor, pelarborr och svets så kan tyvärr inte koppla om till två faser.
Tänker också att en JFB är vettigt så får fixa det.
Jag har inte all historik men enligt tidigare ägare så hade ägaren innan denne kopplat en hel del el själv.
Garaget är byggt sent 80-tal så skulle gissa på att jordkabeln och säkringsskåpet är installerat då.
Centralen i huset är en Hager och är såklart nyare. Mätarskåpet är från Garo och ser ganska fräscht ut så tror att det är bytt efter garaget byggdes, kanske max 20 år.
Är 99% säker på att det är 2,5mm2. Behöver trefas till kompressor, pelarborr och svets så kan tyvärr inte koppla om till två faser.
Tänker också att en JFB är vettigt så får fixa det.
Jag har inte all historik men enligt tidigare ägare så hade ägaren innan denne kopplat en hel del el själv.
Garaget är byggt sent 80-tal så skulle gissa på att jordkabeln och säkringsskåpet är installerat då.
Centralen i huset är en Hager och är såklart nyare. Mätarskåpet är från Garo och ser ganska fräscht ut så tror att det är bytt efter garaget byggdes, kanske max 20 år.
Jag hänger inte riktigt med, är det kabeln mellan mätarskåpet och centralen i huset du menar eller kabeln mellan centralen i huset och centralen i garaget?tommib skrev: