Byggahus.se

Tips och felsökning av bergvärmepump med mycket eltillskott

  1. C
    Medlem · Blekinge · 8 inlägg

    chrisnilla

    Medlem
    Hej!
    Vi har en bergvärmepump som går enormt mycket på eltillskott även om temperaturen stiger till plusgrader.
    Nu när det varit runt minus 5 har den gått på över 20 timmar tillskott(6kW) per dygn. Detta kan väl inte vara normalt?

    Vi har både haft vår pump-installatör och en IVT-tekniker ute och "felsökt" men utan resultat.

    Fakta om huset och anläggningen:

    Tvåplans tvåfamiljshus i Blekinge byggt 1939
    Gamla kopplade tvåglasfönster och rätt dåligt isolerat mot vind
    Ca 240 m2 uppvärmd boyta
    "Normal" vattenförbrukning
    Gamla radiatorer blandat med nya samt 4 rum med vattenburen golvvärme (med separata shuntar)
    Rumstemperaturen ligger på ca 20 grader

    Värmepumpen är en IVT Greenline HT E7 med extern varmvattenberedare samt ackumulatortank på 300l
    Installerad 2003
    borrdjup ca 150 m
    Värmen inställd på 4,5
    Tillskottstimer inställd på 2 timmars fördröjning innan tillskottet går in

    Intressant att notera att om vi eldar i våra två kaminer så verkar den fortsätta att gå lika mycket på tillskott, vilket känns märkligt.
    Kan ackumulatortanken sluka för mycket energi som sedan aldrig nyttjas(?). Speciellt då pumpen verkar gå konstant dygnet runt.

    Här är en länk till vår loggning av alla värden i systemet
    http://c83-254-209-71.bredband.comhem.se/web/heatpump/

    Någon som ser något skumt med värdena? Tips och kommentarer är välkomna! Våra elräkningar är inte roliga :(
    Tack på förhand!
     
  2. G
    Medlem · 404 inlägg

    GustavW

    Medlem
    DU har 240m2 uppvärmd yta, taskig isolering och en vp som ger 7kw. Tyvärr skulle jag säga att det är för liten VP. Jag skulle precis klara mig med samma pump och välisolerat hus.
     
  3. C
    Medlem · 5 694 inlägg

    CarMan

    Medlem
    jag tror värmepumpen ger närmare 6kW än 7kW
    om duu hade haft en pump på 8-9 kW så hade du haft mindre el-tillskott
     
  4. C
    Medlem · Blekinge · 8 inlägg

    chrisnilla

    Medlem
    Jo vi har hört en del nu som säger att den är för liten, vilket är lite tråkigt då installatören dimensionerat den så att den skulle vara tillräcklig.

    Men vad tror ni om ackumulatortanken? Har läst att man ska ha arbetstank om man har en stor pump och att värmesystemet inte kan tillgodogöra sej all värme. Det är ju knappast så i vårt fall. Vi har huvudsakligen gamla radiatorer med grova rör. Dessutom stannar aldrig vår värmepump nu på vintern och då används väl aldrig den ackumulerade värmen?

    Känns som om man skulle vilja koppla förbi ackumulatorn på vintern i vårt fall. Är detta möjligt på nåt sätt? Alternativet skulle kanske vara att man ställer in att värmepumpen ska stänga av några timmar per dag?
     
  5. C
    Medlem · 5 694 inlägg

    CarMan

    Medlem
    du har ingen nytta av akumulatortanken, o vist går det att koppla förbi den.
     
  6. MathiasS
    Medlem · Stockholm · 28 105 inlägg

    MathiasS

    Medlem
    Har det funkat likadant de senaste 7 åren?
     
  7. C
    Medlem · 5 694 inlägg

    CarMan

    Medlem
    att pumpen går lika mycke trots att du eldar i kamin är inget konstigt, pumpen har inga ökon o kan omöjligt veta att du tillför värme till huset.

    du kan tala om det för pumpen genom att instalera en innegivare
     
  8. C
    Medlem · Blekinge · 8 inlägg

    chrisnilla

    Medlem
    Vi har inte ägt huset så länge. Det är första vintern vi kollat den noga. Men enligt tidigare statistik så har den legat på 20% tillskott i snitt/år.

    Om vi eldar i kamin borde ju returtempen från radiatorerna bli högre och värmepumpen anpassa sej efter det. Ibland stänger vi dessutom av elementen i rummen runt kaminen. Men visst, innegivare är väl naturligtvis ännu bättre om man har det...
     
  9. C
    Medlem · 5 694 inlägg

    CarMan

    Medlem
    det är kallare vid yttervägg under ett fönster, så det tar lång tid innan panan får en märkbar effekt av att du eldar, nästan obefintlig efekt den vägen hur mycke du en eldar.

    att stänga av ellementen gör då mer nytta, men blir fel för hea systemet då värmepumpen inte kan styra sin temratur, utan jobbar ON/OF & behöver alla radiatorern när den är igång.
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.