Har bergvärmepump Thermia Eko 55. När köldbärarpumpen ska starta (kontaktorn slår till) löser jordfelsbrytaren ut. När jag kopplar loss kablarna till pumpen löser inte jfb ut. Kör tillsvidare på enbart tillsatsvärme (elpatroner). Kan man byta en sådan pumpmotor själv? Är motorn separerad från pumpen så att man inte behöver tappa ur brinevätska?
 
  • IMG_20200911_192513.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Finns det avstängningar på rören alldeles innan respektive efter pumpen? I så fall läcker ytterst lite köldbärarvätska ut. Är en standardpump så en sådan kan inte vara svårt att hitta. Kanske räcker det sedan att avlufta genom det lilla skruvlocket i mitten.
 
Nej tyvärr, inga avstängningsventiler.
 
T TorG skrev:
Nej tyvärr, inga avstängningsventiler.
Konstigt.
Det brukar alltid finnas på brineledningen, dom behövs när kollektirslingan fylls och man pumpar fint brinevätskan för att bli av med luft.
Så är du säker? Dom sitter utanför VP någon stans på rören som går till borrhålet
 
Ja någonstans i pannrummet borde det sitta avstängningsventiler för både inkommande och utgående köldbärare. Man får då räkna med att det läcker ut en del när man byter köldbärarpumpen. Efteråt behövs då påfyllning och luftning av köldbärarsystemet med utrustning för det. Tror i alla fall att det är en sådan här cirkulationspump: https://jsenergi.com/cirkulationspu...o-rs-25-6-3-130-mm-3-hastigheter-molexan.html
 
  • Gilla
TorG
  • Laddar…
IMG_20200915_133417.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Det finns inga ventiler vare sig utanför eller inne i "skåpet". Kan man möjligtvis separera motorn från pumpen och bara byta motorn?
 
Nej man tar bort hela drivsidan med impellern på cirkulationspumpen så hela pumphuset öppnas. Ser ut som det sitter någonting rektangulärt på det inre horisontella röret mellan värmepumpen och vertikala röret till köldbärarbehållaren. Det kan vara påfyllnings- och luftningskopplet. Man behöver skära upp rörisoleringen och titta närmare.
 
J Josth skrev:
Nej man tar bort hela drivsidan med impellern på cirkulationspumpen så hela pumphuset öppnas. Ser ut som det sitter någonting rektangulärt på det inre horisontella röret mellan värmepumpen och vertikala röret till köldbärarbehållaren. Det kan vara påfyllnings- och luftningskopplet. Man behöver skära upp rörisoleringen och titta närmare.
Det är bara en skarv i isoleringen.
 
J Josth skrev:
Ja någonstans i pannrummet borde det sitta avstängningsventiler för både inkommande och utgående köldbärare. Man får då räkna med att det läcker ut en del när man byter köldbärarpumpen. Efteråt behövs då påfyllning och luftning av köldbärarsystemet med utrustning för det. Tror i alla fall att det är en sådan här cirkulationspump: https://jsenergi.com/cirkulationspu...o-rs-25-6-3-130-mm-3-hastigheter-molexan.html
Jag hade lyckligtvis fel om avstängningsventiler, sitter på varsin sida om pumpen, se bild. Nu är pumpen för 2200 kr bytt, tog en timme för en kyltekniker. IMG_20200928_074521[1].jpg