Hej! Jag har en termostat till golvvärmen som inte fungerar som den ska. Den är antingen på eller av, går inte att ställa den på ett värde som den sedan håller. Termostaten är av fabrikatet Ebeco, modell EB-Therm 55.
Ställer man den på kanske 3,5 så går den igång, men sen stänger den aldrig av sig utan bara fortsätter värma trots att temperaturen i hallen blir 25 grader efter några timmar. Då får man vrida den till under 3 så den slår ifrån. Den går aldrig igång av sig själv om man ställer den på typ 3.
Någon som vet vad problemet kan vara?
-
23 dec 2021 08:17 #1
-
23 dec 2021 08:23 #2
Har den tidigare fungerat korrekt men nu har felet uppstått?
Inte ovanligt att dessa termostater ger upp efter ett antal års drift. Utbyte av termostat gäller då. -
23 dec 2021 09:51 #3
Hej! Jag är ganska nyinflyttad och vet att jag anmärkte på att det inte fanns termostat monterad. Då satte tidigare ägaren in denna termostat själv, så finns ju risk att han gjort fel.
-
23 dec 2021 10:27 #4
Termostaten kan använda golvgivare eller rumsgivare. Kanske gjordes det en snabblösning och termostaten använder rumsgivaren som då inte fungera optimalt (kalldrag etc).
Läs igenom manualen om du inte redan har gjort det.
https://www.ebeco.se/sites/default/files/documents/ebt_55_190107_webb.pdf
Inloggade ser högupplösta bilder Logga inRedigerat 23 dec 2021 10:32- Laddar…
-
-
23 dec 2021 17:30 #6
-
2 jan 12:58 #7
Hej! Det vet jag faktiskt inte. Men när jag lusläste manualen så stod det att normal inställning är mellan 2-3. Och nu verkar jag ha hittat precis rätt läge för att hålla ca 22-23 grader. Men konstigt att den kan ställas in mellan 1-10 men normalt ska den vara på 2-3 för att ge 22-23 grader. Vem fasiken har på högre då? Om man vill ha tropiskt inomhus eller?
Liknande ämnen
-
Värt att byta analog termostat golvvärme till digital?
El -
Uppdatera Wirsbo golvvärme till Uponor Smatrix - hur koppla termostater?
Värme allmänt -
Byta termostat golvvärme från analog till digital
El -
Byta till digital termostat på okänd golvvärme
Värme allmänt -
Byta golvvärmetermostat från Devi 120 till Heatit Z-TRM3
El